7.1.8 由强制性条文改为非强制性条文。当吊顶上方闷顶或技术夹层的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置喷头。如闷顶、技术夹层内部无可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体时,可不设置喷头。 1983年冬某宾馆礼堂火灾,就是因为吊顶内电线故障起火,引燃吊顶内的可燃物,致使钢屋架很快坍塌。造成很大损失。又如1980年,美国拉斯维加斯市米高梅大饭店(20层2000个床位)的底层游乐场。由于吊顶内电气线路超负荷运转,开始是阴燃,约三四个小时后火焰冒出吊顶外,长140多米的大厅在15min内成为一片火海。当时在场数千人四处奔跑。事后州消防局长感叹地说:这样的蔓延速度,即使当时有几百名消防队员在场,也是无能为力的。据介绍该建筑在设计时,大厅的上下楼层均装有自动喷水灭火系统,只有游乐大厅未装。设计人员的理由是该厅全天24h不断人,如发生火灾能及时扑救。由于起火部位在吊顶上方,而闷顶内又未设喷头,结果未能及时扑救,造成了超过1亿美元的火灾损失。

7.1.8 由强制性条文改为非强制性条文。当吊顶上方闷顶或技术夹层的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置喷头。如闷顶、技术夹层内部无可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体时,可不设置喷头。 1983年冬某宾馆礼堂火灾,就是因为吊顶内电线故障起火, 引燃吊顶内的可燃物,致使钢屋架很快坍塌。造成很大损失。请问:现在有一个地下一层商铺,层高5.4m,吊顶(闷顶)标高3.6m。是否需要在闷顶上设喷头?可燃物如何理解?闷顶内的电缆属于可燃物吗?假如我选用通透型屋顶就采用直立型喷头了,不止一层。而闷顶需要两层喷头?
叁哥
2014年10月15日 12:44:47
2楼
需要设计!!
回复
伯大哥
2014年10月16日 09:33:29
3楼
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)
净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内就应该设置火灾自动报警系统。根据是:
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。
《建筑设计防火规范》GB50016--2006
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。

回复
yxq201413
2014年10月17日 14:32:28
4楼
