低压系统图上的疑问,求解答!
shenjibaobao
2014年10月14日 11:02:34
只看楼主

本帖最后由 shenjibaobao 于 2014-10-15 09:23 编辑 这是低压图,不解如下:1、图上有6个电流互感器,是做什么用的(个人理解:作为电流表,但是电流表3个就够了)?2、低压出线能出1600A的吗?会不会太大了?3、低压出线是否有条文规定出线最大是多少?谢谢你们的回复!!!

本帖最后由 shenjibaobao 于 2014-10-15 09:23 编辑

这是低压图,不解如下:
1、图上有6个电流互感器,是做什么用的(个人理解:作为电流表,但是电流表3个就够了)?
2、低压出线能出1600A的吗?会不会太大了?
3、低压出线是否有条文规定出线最大是多少?
谢谢你们的回复!!!

免费打赏
lingxuct
2014年10月15日 11:36:32
12楼
shenjibaobao 发表于 2014-10-14 12:07 版主~~~上全图了,求解惑,谢谢!一楼画红圈的是低压吧,看高压有用吗?
回复
shenjibaobao
2014年10月15日 14:18:22
13楼
ccc___ 发表于 2014-10-15 11:36 一楼画红圈的是低压吧,看高压有用吗?就是没有低压的的二次图啊~~~~:'(
回复
红苹果
2014年10月15日 16:34:46
14楼
俺真服了你了,上图是低压系统图,下图是变压器高压侧柜子的二次原理图。
1、低压画的图的示意是双二次绕组,低压一般很少用两个二次绕组的,还是3只CT。
2、变是2000的,低压出线可以1600A大负荷,不大。比如说空调机组。
3、出线没有什么条文规定,负荷可以带就行了。
回复