本人要作个小区生活用水方案,已知最高日用水量为556.80m3/d. 市政水压0.35mpa 高层加压用水量为390m3/d 加压压力0.9mpa 求大神们帮计算高低压两条主水管管径。要求有计算式哦!简单点好!
本人要作个小区生活用水方案,已知最高日用水量为
556.80m3/d. 市政水压0.35mpa 高层加压用水量为390m3/d 加压压力0.9mpa 求大神们帮计算高低压两条主水管管径。要求有计算式哦!简单点好!
2楼
没大神路过么?
回复
3楼
如果是住宅的话,看你的供水方式,是变频供水还是其他方式,计算方法不一样,请把你的系统简单介绍一下
回复
4楼
nlp125 发表于 2014-10-15 10:20 如果是住宅的话,看你的供水方式,是变频供水还是其他方式,计算方法不一样,请把你的系统简单介绍一下住宅小区,低压两个市政管口循环供水,无负压变频加压,管道阻力什么的忽略掉,求一简单大概管径。不是有个已知流量流速就可以求管径的计算式么? 现在再算个流速出来就基本OK了!
回复
5楼
无负压变频供水流量不一是按最高日最大时流量计算,可能是设计秒流量来计算,等于说你给的流量不一定正确,故也无法确定流速和管径,按照你的流量,流速取1.0左右,管径是可以算出来 的
回复
6楼
nlp125 发表于 2014-10-16 09:18 无负压变频供水流量不一是按最高日最大时流量计算,可能是设计秒流量来计算,等于说你给的流量不一定正确, … 取1.0左右管径是不是太大了
回复
7楼
按你的流量,一个小时二十多吨,也就DN100的管径撑死了
回复
8楼
nlp125 发表于 2014-10-16 09:56 按你的流量,一个小时二十多吨,也就DN100的管径撑死了好吧 我再研究研究!
回复
9楼
小区的流量要按人口核算一下,按你的流量高压30吨/小时可用100——150的。
回复
10楼
低压部分大概10吨/小时,50——80管可以。
回复
11楼
低压部分大概10吨/小时,50——80管可以。
小区的流量要按人口核算一下,按你的流量高压30吨/小时可用100——150的。
回复