循环水管径计算时流量的选择问题
青春37度
2014年02月14日 08:53:34
只看楼主

有个不明白的问题问问做循环水的大侠们:在做工业循环水时,水泵和冷却塔的流量选择上一般都是设计流量X1.1,但是这个时候有个问题:在管径计算时,是按设计流量考虑还是按设计流量X1.1考虑?这样的理由是什么?

有个不明白的问题问问做循环水的大侠们:
在做工业循环水时,水泵和冷却塔的流量选择上一般都是设计流量X1.1,但是这个时候有个问题:在管径计算时,是按设计流量考虑还是按设计流量X1.1考虑?这样的理由是什么?
免费打赏
水往上流
2014年02月17日 09:31:01
2楼
按照实际系统通过的流量计算,如果你的流量是 设计流量*1.1=实际流量。否则计算的损失偏小,实际设计按照设计流量计算,损失同样乘以1.1的系数即可
回复
q466079404
2014年02月17日 09:46:17
3楼
同意楼上观点
回复
l997043322
2014年02月17日 11:26:51
4楼
能开机后黑乎乎
回复
sgh625sgh
2014年02月17日 15:31:41
5楼
实际设计按照设计流量计算,损失同样乘以1.1的系数即可