室内给水管道的管径如何计算?
球球73
球球73 Lv.3
2013年01月11日 16:16:21
只看楼主

室内给水管道的管径如何计算?按照书上计算,先要确定给水当量平均概率U0,那管道末端的当量小导致U0大于8了怎么办?还是一个房间的U0确定?该如何理解,求各位指导!!

室内给水管道的管径如何计算?按照书上计算,先要确定给水当量平均概率U0,那管道末端的当量小导致U0大于8了怎么办?还是一个房间的U0确定?该如何理解,求各位指导!!
免费打赏
水水水12345
2013年01月14日 09:50:11
2楼
理论上是这样,把每户看成一个整体,把各个用水点的当量相加,求出U0,再查表得出αc,再求出U,最后求出设计秒流量qg,把流速控制在允许范围内,查表得到管径和沿程损失。

实际上,好长时间都不计算了,直接估算了,一般户型入户管DN20,末端用水点管径DN15,其他都DN20,别墅或者很大的户型,就用DN25,直接顺着推吧。
回复

相关推荐

APP内打开