变压器接地方式
wangjiehua2
2014年10月12日 22:15:11
来自于继电保护
只看楼主

现场有一油变 SZ11-12500-35/10 接线组别为 YN/D11 请问高压侧中性点是直接接地、还是不接地或经阻抗接地?还请各位老师赐教

现场有一油变 SZ11-12500-35/10 接线组别为 YN/D11 请问高压侧中性点是直接接地、还是不接地或经阻抗接地?还请各位老师赐教
lingxuct
2014年10月16日 08:47:24
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-16 08:51 编辑

35/10KV主变的中性点由35KV绝缘水平的套管接出,外部引接用绝缘子也需要35KV电压等级,装35KV电压互感器,给主变零序电压保护用,并有35KV避雷器作过电压保护;

从主变中性点再一套电流回路,装电流互感器,给零序电流保护,电流互感器后装接地刀闸。

一般情况主变不投接地刀闸,投中性零序电压保护。只在操作时投接地刀闸,同时投零序电流保护(当然,零序电压保护不用退出),主变的中性点接地刀闸是调度许可设备(操作前须得到调度的允许)。

新设计时,是否在接地刀闸回路串消弧线圈,与35KV系统的电容电流大小有关,须争得电力部门相关资料(商量后定)。
回复
zsphn6666
2015年06月01日 09:34:01
3楼
以前35KV变压器35KV侧一般没有中性点引出,现在一般都有但都没有引线悬空。
回复
co1436882899801
2015年07月19日 18:05:18
4楼
YN接法肯定是经隔离刀闸直接接地了啊
回复
abaozi2222
2018年05月07日 20:30:11
11楼

谢谢你的分享,通过阅读你的资料,受益不少

回复

相关推荐

APP内打开