消防水池出口闸阀DN350材质的选择问题
decai_521
decai_521 Lv.4
2014年10月12日 16:33:21
只看楼主

我们工程消防水池主管有5个DN350的闸阀,压力1.6MPa,施工单位要求闸阀材质为铸钢的,经过询价,铸钢价格在6000作业,铸铁阀门价格在3000左右,考虑造价,决定用铸铁阀门,施工单位说用铸铁的可以,但说由于阀门材质问题,施工单位不负责。经过咨询相关人士,说还是用铸钢的好。但是价格有点高。很纠结。

我们工程消防水池主管有5个DN350的闸阀,压力1.6MPa,施工单位要求闸阀材质为铸钢的,经过询价,铸钢价格在6000作业,铸铁阀门价格在3000左右,考虑造价,决定用铸铁阀门,施工单位说用铸铁的可以,但说由于阀门材质问题,施工单位不负责。
经过咨询相关人士,说还是用铸钢的好。但是价格有点高。很纠结。
免费打赏
青春年少
2014年10月13日 14:15:57
2楼
这么大的闸阀很少见
回复
xwjie
2014年10月13日 15:02:56
3楼
用铸铁可以的,压力级别低,只是密封面要镶铜或不锈钢,柱最少要镀铬的
回复
decai_521
2014年10月16日 16:52:00
4楼
xwjie 发表于 2014-10-13 15:02 用铸铁可以的,压力级别低,只是密封面要镶铜或不锈钢,柱最少要镀铬的与75KW水泵连接,电机启动可能有冲击力,铸铁的拉伸力小,承受力不行。考虑还是用铸钢。
回复
huangzhimin
2014年10月20日 16:09:17
5楼
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014):
8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定:
。。。。。。
4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外
架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。
回复

相关推荐