220V低压配电柜,配电柜里向外引六个回路,每个回路的功率都是2100W,如何计算配电柜的进线电流。我想的计算方法是这样的:1、安装容量:系统设备标称容量之和,2100*6=12.6KW 2、功率因数cosΦ=0.8 3、计算电流i=12600/3/220/cosΦ=23.9A (注意:三相平均,按单相220V计算)4、选择断路器:30A 5、选择电缆:YJV22-6*6
220V低压配电柜,配电柜里向外引六个回路,每个回路的功率都是2100W,如何计算配电柜的进线电流。
我想的计算方法是这样的:
1、安装容量:系统设备标称容量之和,2100*6=12.6KW
2、
功率因数cosΦ=0.8
3、计算电流i=1260
0/3/220/cosΦ=23.9A (注意:三相平均,按单相220V计算)
4、选择断路器:30A
5、选择电缆:YJV22-6*6
这样计算的方法有问题吗
13楼
进线开关是三相的还是单相的?
三相的选80A,单相的选32A
回复
14楼
macula55 发表于 2014-10-14 11:54 进线开关是三相的还是单相的?三相的选80A,单相的选32A进线开关是三相的
回复
15楼
tushouyuemie 发表于 2014-10-14 09:26 配电柜是三相电进来用的三相断路器那2L就算的不对,你的是对的,2L按单相电算的
回复
16楼
tushouyuemie 发表于 2014-10-14 10:06 三相电每项是220V的逻辑错误,没懂意思。。楼主新手。。380V是线电压,220V是相电压
回复
17楼
tushouyuemie 发表于 2014-10-14 10:06 三相电每项是220V的逻辑错误,没懂意思。。楼主新手。。380V是线电压,220V是相电压
回复
18楼
电缆是不是过细了
回复