低压配电柜选线计算
tushouyuemie
2014年10月11日 10:55:33
只看楼主

220V低压配电柜,配电柜里向外引六个回路,每个回路的功率都是2100W,如何计算配电柜的进线电流。我想的计算方法是这样的:1、安装容量:系统设备标称容量之和,2100*6=12.6KW 2、功率因数cosΦ=0.8 3、计算电流i=12600/3/220/cosΦ=23.9A (注意:三相平均,按单相220V计算)4、选择断路器:30A 5、选择电缆:YJV22-6*6

220V低压配电柜,配电柜里向外引六个回路,每个回路的功率都是2100W,如何计算配电柜的进线电流。
我想的计算方法是这样的:
1、安装容量:系统设备标称容量之和,2100*6=12.6KW
2、 功率因数cosΦ=0.8
3、计算电流i=1260 0/3/220/cosΦ=23.9A (注意:三相平均,按单相220V计算)
4、选择断路器:30A
5、选择电缆:YJV22-6*6


这样计算的方法有问题吗
qq_1412824656653
2014年10月11日 15:43:39
3楼
12.6/0.22/0.8=71.5A 选80的断路器 电缆3*16
回复
chunhuaxingxing
2014年10月13日 22:09:12
4楼
学习了,xieixe
回复
wangsonggan
2014年10月14日 08:41:22
5楼
学习了,又路过
回复
gg3320209
2014年10月14日 08:49:13
6楼
学习了,最喜欢这样的帖子~
回复
biandianso
2014年10月14日 08:50:49
7楼
12.6/0.22/0.8=71.5A 选80的断路器 电缆3*16
回复
lingnanjt
2014年10月14日 08:54:15
8楼
低压电柜的选型,选线一定要细心谨慎!
回复
effiezp
2014年10月14日 09:18:10
9楼
12.6/0.22/0.8=71.5A 貌似不正确,从LZ的意思来看,明显开关用3相断路器,而71.5却是单相断路器。
回复
tushouyuemie
2014年10月14日 09:26:23
10楼
effiezp 发表于 2014-10-14 09:18 12.6/0.22/0.8=71.5A 貌似不正确,从LZ的意思来看,明显开关用3相断路器,而71.5却是单相断路器。配电柜是三相电进来用的三相断路器
回复
xiangjiangwan2011
2014年10月14日 10:00:10
11楼
220V低压配电柜,(注意:三相平均,按单相220V计算)
似乎逻辑错误
220V低压配电柜,容量12.6KW,很少见,建议改为380V进线
回复
tushouyuemie
2014年10月14日 10:06:16
12楼
xiangjiangwan2011 发表于 2014-10-14 10:00 220V低压配电柜,(注意:三相平均,按单相220V计算)似乎逻辑错误220V低压配电柜,容量12.6KW,很少见, …三相电每项是220V的逻辑错误,没懂意思。。楼主新手。。
回复

相关推荐

APP内打开