做了几个框架结构的项目。对比一下柱子的配筋。发现PKPM计算出来的柱钢筋最小都是直径16的钢筋。但你再看STWE的计算结果,你发现, 300*300的柱, 角筋面积1.6 单边面积3 (单边面积包括角筋面积) 按照这里的数据,300*300的柱,配4根16的钢筋足够了。但PKPM最后柱配筋的结果却是8根16. 请问各位大侠,你们认为呢。
但你再看STWE的计算结果,你发现, 300*300的柱, 角筋面积1.6 单边面积3 (单边面积包括角筋面积) 按照这里的数据,300*300的柱,配4根16的钢筋足够了。但PKPM最后柱配筋的结果却是8根16.
请问各位大侠,你们认为呢。