只看楼主

从PKPM读入数据 采用PKPM建模,采用广厦GSSAP、后处理、基础CAD和自动概预算。 1)在录入中的"FK"命令,采用PM录入数据设计流程:       |-->SATWE----| |-->广厦自动生成施工图--| PM录入数据-->|-->GSSAP----|-->| |-->广厦自动概预算 |-->广厦录入--| |-->广厦基础CAD---------|

从PKPM读入数据
采用PKPM建模,采用广厦GSSAP、后处理、基础CAD和自动概预算。

1)在录入中的"FK"命令,采用PM录入数据设计流程:
      |-->SATWE----| |-->广厦自动生成施工图--|
PM录入数据-->|-->GSSAP----|-->| |-->广厦自动概预算
|-->广厦录入--| |-->广厦基础CAD---------|
在主控菜单中在PM录入数据相同的目录下新建工程或寻找已建工程,选择“工程─从PKPM读入数据”菜单。
a) 采用SATWE计算结果模式
该模式的目的:
i)采用PMCAD的模型数据;
ii)读取SATWE计算结果,采用广厦生成施工图;
iii)读取SATWE墙柱底力,采用广厦进行基础设计。
该模式的使用前提:
i) 运行SATWE“结构内力,配筋计算”计算后;
ii) 对于08版PKPM还需在PKPM界面生成SATWE计算数据,此时不能选“数据检查”选项(因数据检查会自动删除用于接口的文件),05版不用进行此步骤。
转换后广厦结构CAD中的操作步骤:
i)在“楼板次梁和砖混计算”中计算楼板内力和配筋;
ii)在“平法配筋”中选择结构计算模型为SATWE,自动生成平法施工图;
iii)在“平法施工图”中编辑出图;
iv)在“图形录入”中生成基础数据;
v)在“基础CAD”中设计基础。
注意:已自动生成“楼板次梁计算”数据,采用PKPM导的荷传给SATWE计算,不能再选择广厦录入中“生成SATWE计算数据”菜单。
b) 采用GSSAP计算结果模式
该模式目的:
i)采用PMCAD的模型数据;
ii)读取GSSAP计算结果,采用广厦生成施工图;
iii)读取GSSAP墙柱底力,采用广厦进行基础设计。
该模式的使用前提:
i)经SATWE数据检查正确的数据;
ii)对于08版PKPM还需在PKPM界面生成SATWE计算数据,此时不能选“数据检查”选项(因数据检查会自动删除用于接口的文件),05版不用进行此步骤。
转换后广厦结构CAD中的操作步骤:
i)在“楼板次梁和砖混计算”中计算楼板内力和配筋;
ii)在“通用计算GSSAP”中计算墙柱梁内力和配筋;
iii)在“平法配筋”中选择结构计算模型为GSSAP,自动生成平法施工图;
iv)在“平法施工图”中编辑出图;
v)在“图形录入”中生成基础数据;
vi)在“基础CAD”中设计基础。
注意: 已自动生成“楼板次梁计算”数据,采用PKPM导的荷传给GSSAP计算,不能再选择广厦录入中“生成GSSAP计算数据”菜单。
c) 只从PKPM读入数据模式
该模式目的:
1)采用PMCAD的模型数据;
2)只形成广厦录入数据。
该模式的使用前提:
i)经SATWE数据检查正确的数据;
ii)对于08版PKPM还需在PKPM界面生成SATWE计算数据,此时不能选“数据检查”选项(因数据检查会自动删除用于接口的文件),05版不用进行此步骤。
该模式做了如下的工作:
i)读入经SATWE数据检查的PKPM数据;
ii)自动删除板导到梁墙上的荷载:只保留梁上集中力和最大均布恒载,只保留墙上集中力。
注意:该模式最后采用广厦导荷,梁上最大均布力若不是填充墙重量,请删除重新布置。
樱花满开
2010年07月21日 14:34:19
2楼
哪个玩过?我现在用TSPT接力SATWE数据出图,发现出的图稀烂。。。。揽到真的得用老虎的软件吗???
回复
cc02201
2010年07月21日 19:16:54
3楼
wodingwodingwoding
回复
东莞往事
2010年07月23日 20:20:30
4楼
GSCAD接力PKPM不错,很好的,只是数据要修改一下才可以计算的,主要是荷载和梁位不是很完美。
回复
栋此打此
2010年07月23日 21:23:59
5楼
貌似现在接力只能用05旧版的satwe吧?
回复
yushunqi
2010年08月21日 09:25:55
6楼
如何接2010年以后的???
回复
majingchao
2010年10月21日 22:14:20
7楼
看到楼主的方法感觉很好,等出了新版的规范,软件更新完,我也买一套,毕竟多个软件计算的结果会好一些。可以检查出错误。
回复
hugangal03
2010年12月08日 19:50:47
8楼
08版的好像接不了啊
回复
flyery
2011年05月16日 12:14:52
9楼
我用v15 PJ版不能接08pkpm啊,大家都有这个问题吗?
回复
iloveyourn
2011年05月16日 16:27:40
10楼
用GS接PKPM出图有这个必要吗》?
gs也是一个结构计算软件,他把接别的软件出图做为优势,这个软件也就没核心了!
结构软件要把结构计算做为优势才是正道,何况你也不知道gs接pkpm出的施工图对不对得上PKPM计算结果。
我也用GS接pkpm出过图,对一般的框架还行,可对复杂一点的高层,如纯剪有半地下室,有错层,或平面复杂的跟本就接不了,就算接得也得一道道梁去对过和改配筋,这接与不接已经没有意义,gs出图对挑梁就非要独立标,这样搞得图很乱,不知道开发程序的人认真看过平法吗!对墙柱表的出图更无语,要一个个对,不能一起看完表格。
回复
hugangal03
2011年05月19日 18:56:42
11楼
貌似现在接力只能用05旧版的satwe吧?
回复

相关推荐

APP内打开