关于PKPM出图柱配筋分析与取值
a450135744
a450135744 Lv.7
2014年10月11日 09:18:26
只看楼主

做了几个框架结构的项目。对比一下柱子的配筋。发现PKPM计算出来的柱钢筋最小都是直径16的钢筋。但你再看STWE的计算结果,你发现, 300*300的柱, 角筋面积1.6 单边面积3 (单边面积包括角筋面积) 按照这里的数据,300*300的柱,配4根16的钢筋足够了。但PKPM最后柱配筋的结果却是8根16. 请问各位大侠,你们认为呢。

做了几个框架结构的项目。对比一下柱子的配筋。发现PKPM计算出来的柱钢筋最小都是直径16的钢筋。
但你再看STWE的计算结果,你发现, 300*300的柱, 角筋面积1.6 单边面积3 (单边面积包括角筋面积) 按照这里的数据,300*300的柱,配4根16的钢筋足够了。但PKPM最后柱配筋的结果却是8根16.
请问各位大侠,你们认为呢。
a450135744
2014年10月11日 10:50:08
2楼
没人在意这个东西吗
回复
xlxl2008
2014年10月11日 13:12:18
3楼
本帖最后由 xlxl2008 于 2014-10-11 13:15 编辑

柱配筋时,也要考虑到抗震构造措施。300的柱,如为一级抗震,则梁加密区的箍筋肢距不大于200,则要用到8根16。其余二三四级的4根就够了。pkpm的柱施工图用的人可能不多吧
回复
a450135744
2014年10月11日 14:51:27
4楼
xlxl2008 发表于 2014-10-11 13:12 柱配筋时,也要考虑到抗震构造措施。300的柱,如为一级抗震,则梁加密区的箍筋肢距不大于200,则要用到8根1 …你用的是广厦吗
回复
ziyouzhengming
2014年10月11日 16:36:13
5楼
赞同楼上说的,柱子纵筋间距也是要满足构造要求的
回复
phoenix_sonic
2014年10月11日 16:54:43
6楼
PKPM的施工图生成一直不是一个强项,出现错误也是经常事。。。

LZ童鞋的问题,可能是柱施工图生成是不是考虑了上部的钢筋情况???
回复
a450135744
2014年10月11日 17:20:23
7楼
phoenix_sonic 发表于 2014-10-11 16:54 PKPM的施工图生成一直不是一个强项,出现错误也是经常事。。。LZ童鞋的问题,可能是柱施工图生成是不是 …上部钢筋那就要认为的调整了。 如果按PKPM STWE数据来配筋 就不会出现这么密的钢筋了、你是怎么生成柱配筋的。
回复
phoenix_sonic
2014年10月11日 17:26:34
8楼
a450135744 发表于 2014-10-11 17:20 上部钢筋那就要认为的调整了。 如果按PKPM STWE数据来配筋 就不会出现这么密的钢筋了、你是怎么生成柱配 …我配筋一般都是依据计算值手配的。。。单偏压计算,满足单边面积就行,顶多在柱施工图生成里复核一下双偏压。。。至于你说的角筋1.6,单偏压计算下是不用看这个值的。。。
回复
a450135744
2014年10月11日 17:31:49
9楼
phoenix_sonic 发表于 2014-10-11 17:26 我配筋一般都是依据计算值手配的。。。单偏压计算,满足单边面积就行,顶多在柱施工图生成里复核一下 …单偏压就只要看角筋1.6 双偏压再考虑边筋面积。 我看了下说明书。 以前没在意这个问题。我就是不确定按STWE的结果数据取钢筋可不可以。没把握所以问一下
回复
a450135744
2014年10月11日 17:35:08
10楼
phoenix_sonic 发表于 2014-10-11 17:26 我配筋一般都是依据计算值手配的。。。单偏压计算,满足单边面积就行,顶多在柱施工图生成里复核一下 …我看错了,单偏压不受1.6的影响。双偏压交筋不小于1.6 哈哈
回复
hangzx
2014年10月14日 09:27:21
11楼
规范有间距要求 仔细看下吧
回复

相关推荐

APP内打开