【求助】设计道路路床底标高下有4m软土怎么处理?
哗哗流水
哗哗流水 Lv.12
2014年10月11日 09:01:52
来自于道路工程
只看楼主

一条城市支路,设计路床底标高下有4m左右的粉质粘土,其承载力不足50,有什么办法进行处理,又经济效果又好的啊?

一条城市支路,设计路床底标高下有4m左右的粉质粘土,其承载力不足50,有什么办法进行处理,又经济效果又好的啊?
免费打赏
旭日东升
2014年10月11日 09:27:07
2楼
粉质粘土,其承载力不足50KPa?那肯定是含水量过大吧?或者是承载力检测有误,或者根本不是粉质粘土。
如果是含水量过大,只有采取排水固结处理啊。方法有:袋装砂井、塑料排水板。或者是加固处理,如:碎石桩、粉喷桩等。
回复
哗哗流水
2014年10月11日 09:41:09
3楼
旭日东升 发表于 2014-10-11 09:27 粉质粘土,其承载力不足50KPa?那肯定是含水量过大吧?或者是承载力检测有误,或者根本不是粉质粘土。如果 …对因为是靠近湖边的道路,含水量特别大,承载力很低!
回复
zhichao.da
2014年10月11日 10:04:58
4楼
分填方段和挖方段进行考虑,根据《城市路基设计规范》表4.6.2 路基压实度要求:
填方路基要考虑到路床顶面以下1.5m的范围,本工程路床底0-0.7m内最好进行换填当地想使用的材料(可加铺土工格栅),已满足压实度要求;
挖法路段路床范围内进行换填即可达到要求。
回复
哗哗流水
2014年10月11日 10:17:29
5楼
zhichao.da 发表于 2014-10-11 10:04 分填方段和挖方段进行考虑,根据《城市路基设计规范》表4.6.2 路基压实度要求: 填方路基要考虑到 …路床底0.7m以下的路基还要不要进行一下处理呢?
回复
zhichao.da
2014年10月11日 13:10:36
6楼
哗哗流水 发表于 2014-10-11 10:17 路床底0.7m以下的路基还要不要进行一下处理呢?不用了,粉质粘土这样处理就可以满足要求了。
回复
qq_1400423591727
2014年11月05日 10:56:28
7楼
这么专业的问题,还是找专家来回答更保险,路桥专家答疑,这次请来三位资深项目总工来为大家解答疑惑,去提问吧bbs.zhulong.com/dayi/question115?f=14
回复
zyjdj
2014年11月05日 15:58:00
8楼
降水、固结,或粉喷桩
回复
随风飘摇啊
2014年11月06日 16:22:00
9楼
实际施工中可以抛石挤淤的,就是软基处理方式之一,替换法。
回复
老光头
2014年11月07日 12:00:58
10楼
4m深的话,如果是可塑性比较大偏流滞型的土质,就抛石挤淤好了,,反之挖除换填素土。。。。塑料排水板,打桩什么的对于浅层软基都不现实,费钱又费时。
回复
老光头
2014年11月07日 12:01:40
11楼
4m深的话,如果是可塑性比较大偏流滞型的土质,就抛石挤淤好了,,反之挖除换填素土。。。。塑料排水板,打桩什么的对于浅层软基都不现实,费钱又费时。