只看楼主

前提条件:车库顶板已达到设计强度,顶板设计约为3*3米双向板区格。车库顶设计为消防车通道,设计活荷载20KN/M2。个人认为可以上8方的罐车(总载重约30吨),因规载规范中明确现定:消防车活荷载是适用于满载总重为 300kN 的大型车辆。且罐车与30吨消防车车轮配置基本一致。即三排轮间距为4m,1.4m,左右宽距1.8m.

前提条件:
车库顶板已达到设计强度,顶板设计约为3*3米双向板区格。
车库顶设计为消防车通道,设计活荷载20KN/M2。

个人认为可以上8方的罐车(总载重约30吨),因规载规范中明确现定:消防车活荷载是适用于满载总重为 300kN 的大型车辆。且罐车与30吨消防车车轮配置基本一致。即三排轮间距为4m,1.4m,左右宽距1.8m.
免费打赏
今天
2014年12月08日 11:20:25
32楼
最近我看到的没有覆土就上车的工地太多了,而且也并未做加固,看来确实没什么事。好多大楼盘都是这么做的。不然地库施工后到回填还很有一段时间,你不上车别的主楼飞着施工啊。而且上的都是十几方的。
回复
remind1991
2014年12月12日 09:17:59
33楼
在原来消防通道上,200mmC25临时路,支撑间距80cm,8方车没问题,我们工地就这么做的
回复
qq_1395218651213
2014年12月12日 10:31:09
34楼
4个立方通过无碍,试验过,搅拌站要加钱的。
回复
joy9911
2014年12月12日 14:29:01
35楼
没问题,我们工地是2.8*2.8,板厚250mm的,前几天刚打了一层混凝土,200方,用的基本是12方的罐车,中间夹了几车14方的还。
回复
kv123
2014年12月12日 14:33:56
36楼
小白2 发表于 2014-12-4 17:30 如果没覆土绝对不可以上 一般车库顶板覆土都要1.2-1.5米才能把轮压看做均布荷载 没有覆土就是集中荷载;简单 …哪里来的理论?难道荷载规范上注明消防车荷载是在覆土情况下取值的?
回复
小白2
2014年12月12日 14:45:28
37楼
kv123 发表于 2014-12-12 14:33 哪里来的理论?难道荷载规范上注明消防车荷载是在覆土情况下取值的?你是做结构还是施工的 要是做结构还以为消防车没覆土也能当均布荷载真是逗了 没覆土只能看做轮压集中荷载 多问问身边的老工
回复
kv123
2014年12月12日 14:50:46
38楼
小白2 发表于 2014-12-12 14:45 你是做结构还是施工的 要是做结构还以为消防车没覆土也能当均布荷载真是逗了 没覆土只能看做轮压集中荷载 …你别扯什么老工不老工,我就问你自己怎么理解,规范怎么写的?消防车一路上开过来,过立交桥啥的,是不是都要覆土?不然桥就跨了?老工说什么就是什么?用自己脑子想想再说
回复
周三胖
2014年12月12日 16:44:18
39楼
没遇过 进来学习一下
回复
victor_911maker
2014年12月14日 22:23:06
40楼
遇到过一个项目,车库顶板业主要求做施工现场,顶板做了加强处理,板厚300mm,未覆土,直接顶板上做施工场地,上8方罐车。
如果一般的车库顶板,建议让设计给出意见。但是,如果不改结构设计的话,我觉得设计人员应该不同意上罐车。