车库顶板可以上8方的混凝土罐车吗?施工场地需要。
今天
今天 Lv.12
2014年10月11日 08:49:34
来自于建筑施工
只看楼主

前提条件:车库顶板已达到设计强度,顶板设计约为3*3米双向板区格。车库顶设计为消防车通道,设计活荷载20KN/M2。个人认为可以上8方的罐车(总载重约30吨),因规载规范中明确现定:消防车活荷载是适用于满载总重为 300kN 的大型车辆。且罐车与30吨消防车车轮配置基本一致。即三排轮间距为4m,1.4m,左右宽距1.8m.

前提条件:
车库顶板已达到设计强度,顶板设计约为3*3米双向板区格。
车库顶设计为消防车通道,设计活荷载20KN/M2。

个人认为可以上8方的罐车(总载重约30吨),因规载规范中明确现定:消防车活荷载是适用于满载总重为 300kN 的大型车辆。且罐车与30吨消防车车轮配置基本一致。即三排轮间距为4m,1.4m,左右宽距1.8m.
免费打赏
今天
2014年10月17日 19:27:46
22楼
本帖最后由 今天 于 2014-10-17 19:31 编辑 jackein 发表于 2014-10-14 23:25 一般小区内做完地面只是轿车上吧,在施工完地下顶板后不上车也是不可能的,因为拉运材料必然会上顶板,最好 …接长泵管有时候不现实,有的大项目几百亩地,甚至一千亩地,一公里见方一个大坑。坑上没地方,周边是城市主路,当地库施工到后期时,坑里就转不开了。比如地库结构施工好了,主楼还需要上重车,主楼还在项目中心,你说不上地库下哪?因为整个项目院子下面全是地库,是空的,后期主路,景观,铺装,等都得在地库上或地库的回填土上折腾。
回复
z101508
2014年10月17日 21:22:22
23楼
感觉还是谨慎为好,真要是上!必须做出技术方案!!
回复
z101508
2014年10月17日 21:22:43
24楼
感觉还是谨慎为好,真要是上!必须做出技术方案!!
回复
来自星星的力
2014年10月18日 08:37:43
25楼
看你站的角度了,要是开发商,我绝对不允许你这么玩!后期都是物业天天接电话,处理防水问题的事情;如果是施工方,倒是可以上,你别忘了,写的是活荷载,消防车上去的可能性有多大?再说了,有什么样的火灾一次性能上八辆的?
回复
zm5211314
2014年11月02日 22:11:29
26楼
一般来说是可以的,在消防环道上面是可以的,我还见上过的12方的混凝土运输车
回复
qq_1404019150048
2014年11月03日 00:07:24
27楼
最好就是让技术部做个承载力计算并且做好顶板回顶
回复
kv123
2014年11月03日 07:49:20
28楼
8方己经20吨了,如果保证车重小于10吨,没有问题,肯定能上,差一些也没问题
回复
milovsky
2014年11月04日 17:25:19
29楼
保守起见8方的就少上吧,省的顶板漏水,补漏是个坑.........
回复
土匪头
2014年12月04日 16:20:53
30楼
个人认为,还是经计算比较最好
回复
小白2
2014年12月04日 17:30:29
31楼
如果没覆土绝对不可以上 一般车库顶板覆土都要1.2-1.5米才能把轮压看做均布荷载 没有覆土就是集中荷载;简单举个简支梁的计算 均布荷载是ql2/8 集中荷载是FL/4(F=ql) 也就是没覆土的时候弯矩最不利等于有覆土的2倍 否则你以为车库上的覆土就只是种种植被?
回复

相关推荐

APP内打开