车库顶板可以上8方的混凝土罐车吗?施工场地需要。
今天
今天 Lv.12
2014年10月11日 08:49:34
来自于建筑施工
只看楼主

前提条件:车库顶板已达到设计强度,顶板设计约为3*3米双向板区格。车库顶设计为消防车通道,设计活荷载20KN/M2。个人认为可以上8方的罐车(总载重约30吨),因规载规范中明确现定:消防车活荷载是适用于满载总重为 300kN 的大型车辆。且罐车与30吨消防车车轮配置基本一致。即三排轮间距为4m,1.4m,左右宽距1.8m.

前提条件:
车库顶板已达到设计强度,顶板设计约为3*3米双向板区格。
车库顶设计为消防车通道,设计活荷载20KN/M2。

个人认为可以上8方的罐车(总载重约30吨),因规载规范中明确现定:消防车活荷载是适用于满载总重为 300kN 的大型车辆。且罐车与30吨消防车车轮配置基本一致。即三排轮间距为4m,1.4m,左右宽距1.8m.
wangjiyiok
2014年10月11日 09:04:51
2楼
这样类比不科学,因为消防车是压在回填土上,罐车是在顶板上,所以需要按照高架桥的那种计算方法算。
回复
gaovyou
2014年10月11日 10:08:12
3楼
采用砼拖泵进行管道泵送最好不过。泵车停在顶板上,绝对没有问题(靠近柱),就是将来会引起顶板微裂缝,会渗水。
回复
kv123
2014年10月11日 10:51:25
4楼
不能,应在道路下面做顶撑
回复
qq_1412657756761
2014年10月11日 12:15:55
5楼
最好不要冒险!
回复
健牛
2014年10月11日 12:41:52
6楼
古都晨铃 发表于 2014-10-11 12:15 最好不要冒险!可以上的,我原来的工地就这样上的。如果要作主要通道的话,建议加顶撑比较保险,否则造成开裂渗水修复量大。就上个一两次就无所谓了。上车要控制好车速不能快,不要急刹车,温柔点破坏性比较小。
回复
今天
2014年10月11日 21:30:30
7楼
wangjiyiok 发表于 2014-10-11 09:04 这样类比不科学,因为消防车是压在回填土上,罐车是在顶板上,所以需要按照高架桥的那种计算方法算。覆土虽然对轮压有扩散作用,但是也不是太,有一专家论文说覆土厚1.5~2米时取15KN/m2,我这里说的设计取的是20KN/m2。好象没因扩散作用减小荷载取值。再者,我也可以先回填了再上罐车,当然覆土得压实了。
回复
wangjiyiok
2014年10月12日 09:30:59
8楼
今天 发表于 2014-10-11 21:30 覆土虽然对轮压有扩散作用,但是也不是太,有一专家论文说覆土厚1.5~2米时取15KN/m2,我这里说的设计取的 …坦白讲,一般的砼顶板问题不大,分包单位趁你不注意就上车,他自己方便嘛。你看不见的时候不知道他们都走了多少趟了。单凭经验的话,可以。偷偷跑几次没事,但是你要放在明面上,说服监理等人同意,就需要证据、计算书。
回复
yygzxth2006
2014年10月12日 14:08:40
9楼
实践证明像8方的罐车是没有问题的,但最好在板下做回撑。
回复
今天
2014年10月12日 19:32:29
10楼
好象人们潜意识都觉得顶板回填后就能随便上大车,因为看到的是路面不是砼顶板,就不太担心。
顶板回填土后,承载更重了,倒能上大车,就是因为土起到了保护作用?
反正回填后做了路面再上大车,就好象没人觉得担心。现在大楼盘都是大开挖,院子下几乎全部都是地库地下室,路面做好后经常上大车,还有酒水车也不轻。
回复
无间道
2014年10月13日 08:25:46
11楼
请设计人员核算一下。
回复