前提条件:车库顶板已达到设计强度,顶板设计约为3*3米双向板区格。车库顶设计为消防车通道,设计活荷载20KN/M2。个人认为可以上8方的罐车(总载重约30吨),因规载规范中明确现定:消防车活荷载是适用于满载总重为 300kN 的大型车辆。且罐车与30吨消防车车轮配置基本一致。即三排轮间距为4m,1.4m,左右宽距1.8m.
前提条件:
车库顶板已达到设计强度,顶板设计约为3*3米双向板区格。
车库顶设计为消防车通道,设计活荷载20KN/M2。
个人认为可以上8方的罐车(总载重约30吨),因规载规范中明确现定:消防车活荷载是适用于满载总重为 300kN 的大型车辆。且罐车与30吨消防车车轮配置基本一致。即三排轮间距为4m,1.4m,左右宽距1.8m.
12楼
上是可以上的 我们三门一个项目也这么上过
回复
13楼
设计人员已经考虑了可以上消防车,那么上罐车也没有问题,只要荷载不大于设计的
回复
14楼
甲方施工员 发表于 2014-10-13 10:38 设计人员已经考虑了可以上消防车,那么上罐车也没有问题,只要荷载不大于设计的这也是这么想的。
回复
15楼
很不错的资料,可以作为收藏。
回复
16楼
主要是楼板荷载问题,感觉可以
回复
17楼
最好能在土上铺钢板,这样就没问题了。
回复
18楼
设计20KN,只是保守数字,实际都比这个大,上个8立的罐车一点问题都没有
回复
19楼
a4035698 发表于 2014-10-14 18:35 设计20KN,只是保守数字,实际都比这个大,上个8立的罐车一点问题都没有同意,大开挖楼盘而周围又没有可用场地时经常会遇到这种情况,是个实际的问题,你不能老利用坑里场地,施工场地必然要由地下逐步转到地上。
回复
20楼
一般小区内做完地面只是轿车上吧,在施工完地下顶板后不上车也是不可能的,因为拉运材料必然会上顶板,最好是在顶板上修临时路,在临时路上过车,像罐车如果使用车载泵的话,最好是甭管接出来长一些,这样就不用在地下室顶板上过泵车了,希望我的建议对你有用,在其他顶板部位上尽量不要长期对方大量材料,以免后期顶板出现大量的裂缝,裂缝很难处理的!!!!
回复
21楼
上消防车是考虑覆土了,那个毕竟能分散一部分压力!
直接上混凝土车,呵呵,怎么说呢?!
一辆两辆的,你就偷偷摸摸的上吧,铺点铁板,下面顶顶什么的……
要是次数很多的话,还是要找设计单位的……
回复