1、若采用固定式冷却方式,卧式储罐等是否仍有室外消火栓流量;抑或此时即无室外消火栓流量。2、地上式立式储罐可否仅采用移动式冷却呢;若仅采用移动式冷却,此时室外消火栓设计流量是按表3.4.2-3取值,还是按3.4.2-1计算确定呢。3、石油化工企业与石油天然气工程如何区分并适用不同规范;4液化烃罐区和甲乙丙类可燃液体罐区有何区别,比如LNG应该判断为液化烃罐区,而不能按甲类可燃液体储罐考虑?
1、若采用固定式冷却方式,卧式储罐等是否仍有室外消火栓流量;抑或此时即无室外消火栓流量。 2、地上式立式储罐可否仅采用移动式冷却呢;若仅采用移动式冷却,此时室外消火栓设计流量是按表3.4.2-3取值,还是按3.4.2-1计算确定呢。 3、石油化工企业与石油天然气工程如何区分并适用不同规范; 4液化烃罐区和甲乙丙类可燃液体罐区有何区别,比如LNG应该判断为液化烃罐区,而不能按甲类可燃液体储罐考虑? 5、判断相邻罐的冷却面积时,表3.4.2-1、3.4.5-1的注都强调了是距着火罐璧的净距;然而表3.4.2-2的注却并未强调是距着火罐璧的净距;那么,对于3.4.2-2如何判断临近罐的冷却面积。 6、 表3.4.5-1,采用固定消防冷却水炮冷却时,设计流量不小于水喷雾系统计算流量的1.3倍;而水喷雾系统设计流量应符合“本规范的要求”,此处“本规范的要求”是否即为 表3.4.5-1;若即为表3.4.5-1,那就是说,表3.4.5-1中规定的数值仅适用于水喷雾冷却,对于固定消防水炮而言,其设计流量要对表3.4.5-1中数值乘以1.3 |