高规 6.3.3-3 一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20。“该方向截面尺寸 ”具体是指哪个方向?能用图示意一下吗?如果看得到我发的照片的话,直接说是Z1还是Z2就可以了。谢谢。

高规 6.3.3-3 一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20。
该方向截面尺寸 ”具体是指哪个方向?能用图示意一下吗?如果看得到我发的照片的话,直接说是Z1还是Z2就可以了。
谢谢。

柱梁三维图片.jpg

免费打赏
lsmqhln
2014年10月09日 09:45:56
12楼


《高规》第6.3.3条的条文说明有,第3款的规定主要是防止梁在反复荷载作用时钢筋滑移。

为防止滑移,就要有一定的锚固强度,就要有一定的锚固长度。----->20d。



回复
sudongdong1992
2014年10月09日 09:46:56
13楼
蓝精灵7 发表于 2014-10-9 09:36 恩恩,我也觉得是Z1的,但是没有一个权威的说法。不知道怎么能证明出是Z1。楼主咬文嚼字吧、、一个概念性的东西记住就行了、、
回复
lsmqhln
2014年10月09日 09:49:16
14楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-10-9 09:51 编辑


框架梁内 贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形截面柱,不宜大于 柱在该方向截面尺寸的1/20。


方向就是钢筋的纵向。









回复
lsmqhln
2014年10月09日 10:02:22
15楼


《高规》第6.3.3条的第3款后半部分,“对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。“


由于通过圆柱的梁的纵向钢筋在圆柱内的长度与它在柱中还是靠近柱边是不同的,钢筋在柱中就长一点,钢筋在柱边就短一点,所以规范就明确钢筋在圆柱内的长度----弦长。以弦长来和钢筋的直径相比。




回复
xiaojie19891005
2014年10月09日 10:17:05
16楼
是Z1的方向,意思就是指沿梁纵筋方向平行的截面尺寸。
回复
上官咏史
2014年10月09日 10:29:54
17楼
条文说明里说主要是防止梁在反复荷载作用时钢筋滑移