TN-S供配电及浪涌保护器、保护接地
qq2650762767
2014年10月08日 11:35:07
只看楼主

请问SPD是MOV-620, 那么它前端的那个 是什么东西 ?作为TN-S系统 这个配电箱需要做重复接地? 也就是说在已经有PE线的情况下,接地端子还需要连接到竖井的接地扁钢上?请明示 谢谢大家

请问SPD是MOV-620, 那么它前端的那个 2.png是什么东西

1.png

作为TN-S系统 这个配电箱需要做重复接地? 也就是说在已经有PE线的情况下,接地端子还需要连接到竖井的接地扁钢上?

请明示 谢谢大家

1.png


2.png

aaluxiaoqiang
2014年10月08日 12:44:40
2楼
问题一:RT14-63/40是与避雷器配套的熔断器
其作用:在正常状态,避雷器前端的熔断器是常开的,此时避雷器相当于无穷大电阻,也就是电源线相线对地断路,而因为雷电流或者感应脉冲电流来临时候,由于其高频短暂性,熔断器是无法动作的,避雷器在纳秒级反应动作,瞬间电阻变为零,过电流就通过避雷器泄放到大地。至于为什么雷电流为什么不使熔断器动作,原因除了雷电流时间过短,熔断器来不及动作外,常常因为过电压来临功率大,但是能量小,无法使其动作。 这个熔断器是在特殊情况下起作用的,就是当避雷器老化或者已经被击穿,电源线相线对地短路,此时熔断器动作,保证后续用电的正常运行
回复
czy24680
2014年10月08日 16:20:06
3楼
TN-S的PE线,不是接地次数越多越好吗
回复
jingdongkuaidi
2014年10月08日 16:35:48
4楼
aaluxiaoqiang 发表于 2014-10-8 12:44 问题一:RT14-63/40是与避雷器配套的熔断器 其作用:在正常状态,避雷器前端的熔断器是 …在正常状态,避雷器前端的熔断器是常开的这个不对!无论是正常时还是雷电过电压时,熔断器都是闭合的。正像后面说的,雷电压动作时间很短,所以熔断器来不及动作,所以熔断器就是一个后备保护。功率大,但是能量小功率大又怎么能能量小呢?有时候我们会说电压高,但能量小,比如兆欧表。一旦功率大了,能量就不会小!
回复