我对消防水池最低水位的不同理解
smartgump
smartgump Lv.8
2014年10月07日 22:16:10
只看楼主

看了论坛内的几个关于消防水池最低水位的讨论,我也发表一下自己的不同观点吧首先我认为,规范自灌吸水不能套用建筑给排水设计规范中的任何时候都淹没第一泵轴,我认为应该是高水位时淹没泵轴,火灾未结束时不允许停泵的,那么这时不存在再次启泵的问题,有人说如果这个时候泵坏了,启动备用泵呢?我认为再消防过程中,如果水位低于泵轴时,这时吸水管内已经形成了负压,如果没有气体进入,理论上液位是不应该下落的。从以上来看,即使再启动备用泵时,这时吸水管内也是充满水的

看了论坛内的几个关于消防水池最低水位的讨论,我也发表一下自己的不同观点吧

首先我认为,规范自灌吸水不能套用建筑给排水设计规范中的任何时候都淹没第一泵轴,我认为应该是高水位时淹没泵轴,火灾未结束时不允许停泵的,那么这时不存在再次启泵的问题,有人说如果这个时候泵坏了,启动备用泵呢?我认为再消防过程中,如果水位低于泵轴时,这时吸水管内已经形成了负压,如果没有气体进入,理论上液位是不应该下落的。

从以上来看,即使再启动备用泵时,这时吸水管内也是充满水的

那么我认为最低水位和泵轴的高低无关

只要满足吸水喇叭口以上有600mm的水位,避免空气进入就满足自灌吸水的要求,
这时也避免了水池内存有过多水或者降低消防泵的情况




免费打赏
云飘飘
2014年10月08日 06:02:44
2楼
满足自灌式吸水、满足规范后面的示意图的吸水管高度。
回复
版专攻
2014年10月08日 10:07:25
3楼
你i想的都是我们希望的,但是,规范的本意可能不是这个意思
回复
老谭
2014年10月08日 15:19:19
4楼
当消防水池补水管不能补水,同时在火灾持续时间内,水位下降至泵轴下,运行的泵突然坏了,这时备用泵不能自灌启泵。这种机率的确是非常非常低。
回复
gaojunfeng404
2014年10月09日 16:32:05
5楼
回复
jihai20062006
2014年10月11日 13:38:40
6楼
只要满足吸水喇叭口以上有600mm的水位
回复
zp_ks
2014年10月11日 14:49:34
7楼
nlp125 发表于 2014-10-8 10:07 你i想的都是我们希望的,但是,规范的本意可能不是这个意思这个有图集最好,以免瞎想。这个可以有
回复
水无常形
2014年10月11日 15:02:15
8楼
只有喇叭口上0.6m的水位是有效水位,这是规范的要求。
消防用轴流深井泵快普及吧,省了泵房多好的事。呵,消防值班往哪搁呀。
回复
gaojunfeng404
2014年10月11日 15:35:00
9楼
可以用同步自吸泵,就是这样也可以用到半地下室泵房,这也是双保险方案
回复
心平气和1118
2014年10月11日 17:06:51
10楼
只要满足吸水喇叭口以上有600mm的水位
回复
小虫米子
2014年10月11日 18:26:54
11楼
这个有图集最好,以免瞎想。这个可以有
回复

相关推荐