看了论坛内的几个关于消防水池最低水位的讨论,我也发表一下自己的不同观点吧首先我认为,规范自灌吸水不能套用建筑给排水设计规范中的任何时候都淹没第一泵轴,我认为应该是高水位时淹没泵轴,火灾未结束时不允许停泵的,那么这时不存在再次启泵的问题,有人说如果这个时候泵坏了,启动备用泵呢?我认为再消防过程中,如果水位低于泵轴时,这时吸水管内已经形成了负压,如果没有气体进入,理论上液位是不应该下落的。从以上来看,即使再启动备用泵时,这时吸水管内也是充满水的
首先我认为,规范自灌吸水不能套用建筑给排水设计规范中的任何时候都淹没第一泵轴,我认为应该是高水位时淹没泵轴,火灾未结束时不允许停泵的,那么这时不存在再次启泵的问题,有人说如果这个时候泵坏了,启动备用泵呢?我认为再消防过程中,如果水位低于泵轴时,这时吸水管内已经形成了负压,如果没有气体进入,理论上液位是不应该下落的。
从以上来看,即使再启动备用泵时,这时吸水管内也是充满水的
那么我认为最低水位和泵轴的高低无关
只要满足吸水喇叭口以上有600mm的水位,避免空气进入就满足自灌吸水的要求,
这时也避免了水池内存有过多水或者降低消防泵的情况