【新手入门】超筋设计几点处理心得
pangxieie
pangxieie Lv.2
2014年10月07日 14:49:25
只看楼主

本帖最后由 pony韩 于 2014-10-7 14:51 编辑 本文来源于网络,非楼主自创,楼主看到后,觉得适合咱新人们,特此拿来分享。本文总结了超筋的几种类型,及每种超筋的解决方法、详细的分析了超筋的几种原因、剪力墙中连梁超筋的原因,及解决方法,连梁设计时应注意的要点,刚度折减,程序操作等、总结了转换层转换梁及上一层剪力墙超筋的原因及解决方法、转换层受力的特点及转换结构的类型,转换结构的内力调整、pkpm程序对于柱,梁,墙超筋程序的判断。

本帖最后由 pony韩 于 2014-10-7 14:51 编辑

本文来源于网络,非楼主自创,楼主看到后,觉得适合咱新人们,特此拿来分享。本文总结了超筋的几种类型,及每种超筋的解决方法、详细的分析了超筋的几种原因、剪力墙中连梁超筋的原因,及解决方法,连梁设计时应注意的要点,刚度折减,程序操作等、总结了转换层转换梁及上一层剪力墙超筋的原因及解决方法、转换层受力的特点及转换结构的类型,转换结构的内力调整、pkpm程序对于柱,梁,墙超筋程序的判断。

1.超筋的种类: 弯矩超,即梁的弯矩设计值大于梁的极限承载M;

2.剪扭超;

3.扭超(普通梁不存 在扭矩超,有的话,可能是中间梁端梁M不平衡导致)

4.剪超;

5.配筋超:梁端钢筋配筋率 2.5%;

6.混凝土受压区高度不满足;只要一项不满足,整个计算结果都显示红色,在 “混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中可以查看、可以根据受力分析,结构布置,和周边梁计算结果比较,判断是哪种超筋。

2.Pkpm计算结果说明:(图形文件输出混凝土构件配筋及钢构件验算简图)
QQ截图20141007143817.jpg
As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。
Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2 )。
Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2 ),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值。

Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2)。
Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2 )。
G,TV分别为箍筋和剪扭配筋标志。

更多内容下载请戳
↓↓↓↓




QQ截图20141007143817.jpg

2877ec6dbdb870bd9f14.pdf
212 KB
立即下载
免费打赏
cdm988
2014年10月07日 19:08:11
2楼
不错,谢谢分享
回复
嘉航nbjzr003
2014年10月07日 22:25:11
3楼
下载学习了,感谢分享
回复
无间道
2014年10月08日 08:31:24
4楼
可以收藏的好资料。
回复
踏雪o无痕
2014年10月08日 09:08:50
5楼
路过学习........
回复
世界world2e
2014年10月08日 10:03:01
6楼
可以看看是不是有可以借鉴之处
回复
weibo_1408271283329
2014年10月08日 12:12:17
7楼
感谢分享!!!!
回复
画图匠1
2014年10月08日 13:07:50
8楼
好东西就多多分享
回复
powerjaw
2014年10月08日 14:24:13
9楼

谢谢 好东西分享
回复
peng86660446
2014年10月08日 14:38:13
10楼

下载学习了,感谢分享
回复
醉酒为红颜
2014年10月08日 15:00:07
11楼
下载学习下,标题吸引人,但愿是干货,先谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开