三、计算参数3.1 结构抗震等级和柱的单双偏压计算模式等设计参数对含钢率有较大影响,应认真结合规范和具体工程情况进行选择。3.2 计算振型数应合理(用来判断参与计算振型数是否够的重要概念是有效质量系数,《高层建筑混凝土结构技术规程》第5.1.13 条规定B级高度高层建筑结构有效质量系数应不小于0.9 ,《建筑抗震设计规范》第5.2.2 条条文说明中建议有效质量系数应不小于0.9 。一般来讲当有效质量系数大于0. 9 时,基底剪力误差小于5% ,所以满足规范要求即可没有必要过多增加振型数,使计算用时增加和计算书增厚。)
3.1 结构抗震等级和柱的单双偏压计算模式等设计参数对含钢率有较大影响,应认真结合规范和具体工程情况进行选择。
3.2 计算振型数应合理
(用来判断参与计算振型数是否够的重要概念是有效质量系数,《高层建筑混凝土结构技术规程》第5.1.13 条规定B级高度高层建筑结构有效质量系数应不小于0.9 ,《建筑抗震设计规范》第5.2.2 条条文说明中建议有效质量系数应不小于0.9 。一般来讲当有效质量系数大于0. 9 时,基底剪力误差小于5% ,所以满足规范要求即可没有必要过多增加振型数,使计算用时增加和计算书增厚。)
3.3 周期折减系数
(周期折减系数的取值直接影响到竖向构件的配筋,如果盲目折减,势必造成结构刚度过大,吸收的地震力也增大,最后柱配筋随之增大。)
3.4 偶然偏心
(《高规》规定,高层建筑在计算位移比时应考虑偶然偏心的影响、计算单项地震作用时应考虑偶然偏心的影响。根据规范要求高层结构在计算时均应考虑偶然偏心的影响,考虑偶然偏心后结构墙及梁用钢量将增加3% 左右。)
3.5双向地震扭转效应
(《高规》规定质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响。在实际工程中要求在刚性楼板假定及偶然偏心荷载作用下位移比不小于1.2时应考虑双向地震作用。考虑双向地震作用后结构配筋一般增加5%~8%,单构件最大可能增加1倍左右,可见双向地震作用对结构用钢量影响较大。控制高层结构位移比不超标是是否考虑双向地震作用的关键,也是控制钢筋用量的关键环节。)
3.6 斜交抗侧力构件方向的附加地震作用
(《抗震规范》第5.1.1. 2 条规定,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15o 时应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。考虑多方向地震对构件配筋有明显的影响,配筋平均增加5% 左右。)
本资料转自广州老庄结构微信,分享给大家。