急!遇到了桩基础的麻烦事了,求大师指点下。。。
结构键盘手
2014年10月06日 16:46:32
来自于地基基础
只看楼主

之前设计的厂房的PHC桩,打到砾沙层之后,打到爆了也打不下去,打了差不多十二米,大概扣除地下室以后就只有7米,现在桩打完了,做高应变试验,发觉全部的桩承载力只有1400KN左右,而我设计的是1800KN的,现在怎么解决好

之前设计的厂房的PHC桩,打到砾沙层之后,打到爆了也打不下去,打了差不多十二米,大概扣除地下室以后就只有7米,现在桩打完了,做高应变试验,发觉全部的桩承载力只有1400KN左右,而我设计的是1800KN的,现在怎么解决好

免费打赏
栋此打此
2014年10月10日 17:18:20
12楼
9楼正解,大量不达标应要求进行静载荷实验确定准确承载力
回复
huangsw1302982285
2014年10月17日 11:06:20
13楼
学习了,8#,9#的建议都不错。
回复
hezicai1986
2014年10月18日 23:27:36
14楼
这确实是个问题,以后可能会碰到
回复
社稷人
2014年10月20日 13:26:57
15楼
做静载试验~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
summer161229
2018年04月15日 17:08:56
17楼

这确实是个问题,以后可能会碰到

回复
杰森哥
2018年04月18日 10:57:39
18楼

加装加装。。。

回复
terence
2018年04月20日 10:43:22
19楼

打到砾沙层,可以采用引孔施工法。                                                                                                                      桩承载力不满足,只能补桩了      

回复
zxf0511250214
2018年04月20日 10:56:02
20楼

换个做法试试看,高应变现在不适合了

回复
往事如风
2018年05月03日 13:30:17
21楼

地勘报告里如果基桩需要穿越砂层、砾石层等坚硬土层,就不能选择PHC静压桩,可以使用长螺杆旋挖灌注桩等,建议补桩,遇到砂层先引孔