之前设计的厂房的PHC桩,打到砾沙层之后,打到爆了也打不下去,打了差不多十二米,大概扣除地下室以后就只有7米,现在桩打完了,做高应变试验,发觉全部的桩承载力只有1400KN左右,而我设计的是1800KN的,现在怎么解决好
之前设计的厂房的PHC桩,打到砾沙层之后,打到爆了也打不下去,打了差不多十二米,大概扣除地下室以后就只有7米,现在桩打完了,做高应变试验,发觉全部的桩承载力只有1400KN左右,而我设计的是1800KN的,现在怎么解决好
12楼
9楼正解,大量不达标应要求进行静载荷实验确定准确承载力
回复
13楼
学习了,8#,9#的建议都不错。
回复
14楼
这确实是个问题,以后可能会碰到
回复
15楼
做静载试验~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
17楼
回复
18楼
回复
19楼
打到砾沙层,可以采用引孔施工法。 桩承载力不满足,只能补桩了
回复
20楼
回复
21楼
地勘报告里如果基桩需要穿越砂层、砾石层等坚硬土层,就不能选择PHC静压桩,可以使用长螺杆旋挖灌注桩等,建议补桩,遇到砂层先引孔