急!遇到了桩基础的麻烦事了,求大师指点下。。。
结构键盘手
2014年10月06日 16:46:32
来自于地基基础
只看楼主

之前设计的厂房的PHC桩,打到砾沙层之后,打到爆了也打不下去,打了差不多十二米,大概扣除地下室以后就只有7米,现在桩打完了,做高应变试验,发觉全部的桩承载力只有1400KN左右,而我设计的是1800KN的,现在怎么解决好

之前设计的厂房的PHC桩,打到砾沙层之后,打到爆了也打不下去,打了差不多十二米,大概扣除地下室以后就只有7米,现在桩打完了,做高应变试验,发觉全部的桩承载力只有1400KN左右,而我设计的是1800KN的,现在怎么解决好

免费打赏
结构键盘手
2014年10月06日 16:47:32
2楼
麻烦高手指点
回复
结构键盘手
2014年10月06日 16:48:16
3楼
麻烦高手指点
回复
结构键盘手
2014年10月06日 16:48:40
4楼
麻烦高手指点
回复
无间道
2014年10月07日 07:08:45
5楼
已经回复过了。
回复
扫荡群雄
2014年10月07日 08:21:22
6楼
期待高手解答呀
回复
富强168
2014年10月09日 10:19:41
7楼
砾沙层厚度多少?单桩的试验结果有吗?
回复
温员外
2014年10月09日 11:34:34
8楼
复打,
砂层打后要停一阵,才能打下去的,直接打很难。你那时有没有加桩尖?
回复
x1xqq
2014年10月09日 13:59:27
9楼
高应变试验误差太大,做荷载试验
回复
yuyuanhao3638
2014年10月09日 15:47:15
10楼
期待高手指导
回复
jiagongyan
2014年10月10日 16:56:47
11楼
学习了,···
回复