DN1200 1.0Mpa 双法兰传力接头承压计算:具体计算截面积见规范GBT_16823.1-1997M41螺栓的有效截面积为694平方毫米双法兰传力接头使用限位螺栓为8.8级螺栓公称抗拉强度800MPa,最大断裂拉力=800*694N =555200.00N公称屈服强度640MPa,最大屈服拉力=640*694N =444160.00NDN1200 1.0Mpa 管道运行中受到推力计算。
具体计算截面积见规范GBT_16823.1-1997
M41螺栓的有效截面积为694平方毫米
双法兰传力接头使用限位螺栓为8.8级螺栓
公称抗拉强度800MPa,最大断裂拉力=800*694N =555200.00N
公称屈服强度640MPa,最大屈服拉力=640*694N =444160.00N
DN1200 1.0Mpa 管道运行中受到推力计算。
Fp=100*P*A
Fp-传力接头管道轴向压力推(N),
A-对应于传力接头管道平均直径的有效面积(cm2),
P-此管段管道最高压力(MPa)。
Fp=921360.00N
DN1200 1.0Mpa双法兰传力接头使用的传力螺栓为48条。
Fp=921360.00N<555200*36=19987200.00N
Fp=921360.00N<444160*36=15989760.00N
可以安全使用
DN1200 1.0Mpa 限位螺栓承压计算:
具体计算截面积见规范GBT_16823.1-1997
M41螺栓的有效截面积为561平方毫米
双法兰传力接头使用限位螺栓为8.8级螺栓
公称抗拉强度800MPa,最大断裂拉力=800*561N =448800.00N
公称屈服强度640MPa,最大屈服拉力=640*561N =359040.00N