本帖最后由 yysunjia 于 2014-10-8 16:53 编辑 首次买房,首次装修,很多东西不懂,导致现在的郁闷。 承重柱被打了一个插班槽,面积为80*80,深约3.5-4cm。插板槽离柱边大约3cm左右,按道理主筋应该在打插板槽的位置,所以产生了一种担心,主筋是不是在切插班槽的时候给切掉了,以下是我围着插板槽拍的一些照片,求专家们帮我分析下。事情已经将近两年,我这个人有强迫症,一直不能忘怀,一直有一种担心。
本帖最后由 yysunjia 于 2014-10-8 16:53 编辑
首次买房,首次装修,很多东西不懂,导致现在的郁闷。以下图片为同一个插板槽,分别是上侧,左侧,右侧,以及全貌图(大家注意图片的名称标注),露出的钢筋为横向的箍筋。我纠结的是,按保护层厚度来算主筋应该在插板槽范围内,而插板槽深度有3.5-4cm(混凝土层的厚度),但是没有看到主筋,只看到箍筋,我怀疑主筋是不是被切掉了(我有强迫症)。
2.
柱子的大小是400*500的
12楼
多大截面的混凝土柱子?如只是切断了一、两根箍筋,问题倒不是很严重
回复
13楼
xpy1101 发表于 2014-10-7 23:40 多大截面的混凝土柱子?如只是切断了一、两根箍筋,问题倒不是很严重400*500的柱子,不是切断了箍筋,按这个深度(3.5-4cm)主筋应该出现在这个槽里面,可是只看到箍筋没看到主筋。您仔细看看我发的图,有一张是全貌图,其他都是这个槽的局部放大图。
回复
14楼
求教各位专家,谢谢大家
回复
15楼
求助大神,纠结死了
回复
16楼
yysunjia 发表于 2014-10-5 14:05 大家帮我看看,谢谢不知道你这个线管是怎么留的,如果是预留,应该没有伤到钢筋
回复
17楼
耍娃 发表于 2014-10-8 14:25 不知道你这个线管是怎么留的,如果是预留,应该没有伤到钢筋这是一个安装插板的槽,是后来装修,装修队打的。从图片来看没有发现主筋的痕迹,按保护层计算主筋应该在这个范围内。插板槽上部是沿着箍筋切下来的,您仔细看看。
回复
18楼
你自己也应该看到了,大概有15厚的砂浆抹灰,柱保护层最薄25厚,那么加起来4cm能满足你的开槽深,你截断的筋看不出来,要是箍筋能这么细吗?怎么也得D=8的啊,你量量粗细。另既然怀疑切断了主筋,你看你槽内上下面是不是有断筋存在啊,那筋都得18以上的啊?我个人觉得你的把槽清干净看看再说,确实那样踏实。
回复
19楼
tonylee911 发表于 2014-10-8 15:42 你自己也应该看到了,大概有15厚的砂浆抹灰,柱保护层最薄25厚,那么加起来4cm能满足你的开槽深,你截断的筋 …您看看,这个这个槽的上截面,上截面露出箍筋并且沿着箍筋切的
回复
20楼
求教大家,谢谢。
回复
21楼
没事,切到主筋肯定能看到的
回复