6层办公楼,21.3m高,市政压力0.3MPa,是否有必要设屋顶水箱?
6层办公楼,21.3m高,市政压力0.3MPa,是否有必要设屋顶水箱?
2楼
需要设置屋顶消防水箱。
回复
3楼
0.3Mpa市政压力理论上够用,就怕有时候不稳定
回复
4楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
5楼
要设置,估计不够!
回复
6楼
0.3MPa理论上是6层是够了,但为了供水的安全性还是有必要设屋顶水箱。
回复
7楼
办公楼层高比住宅高,你的市政压力肯定不够用,需要在地下室设备房设置一套加压供水设备
回复
8楼
6层住宅,用水高峰时水压肯定不稳,所以建议增设屋顶水箱。
回复
9楼
住宅要求 12+4*5=32M ,办公楼要高一些,应设屋顶水箱。
回复
10楼
非常感谢楼主分享
回复
11楼
办公楼如果设置延时自闭式冲洗阀,则压力不够。因为自延闭的工作压力在10m左右。