6层办公楼,21.3m高,市政压力0.3MPa,是否有必要设屋顶水箱?
yxq201413
yxq201413 Lv.7
2014年09月30日 14:33:32
只看楼主

6层办公楼,21.3m高,市政压力0.3MPa,是否有必要设屋顶水箱?

6层办公楼,21.3m高,市政压力0.3MPa,是否有必要设屋顶水箱?
免费打赏
云飘飘
2014年10月01日 06:42:03
2楼
需要设置屋顶消防水箱。
回复
mfield
2014年10月02日 09:37:22
3楼
0.3Mpa市政压力理论上够用,就怕有时候不稳定
回复
悲秋伤春
2014年10月02日 15:04:43
4楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
攻城师55731
2014年10月14日 15:46:25
5楼
要设置,估计不够!
回复
zxl15273726261
2014年10月15日 10:55:55
6楼
0.3MPa理论上是6层是够了,但为了供水的安全性还是有必要设屋顶水箱。
回复
kabanas
2014年10月15日 15:39:25
7楼
办公楼层高比住宅高,你的市政压力肯定不够用,需要在地下室设备房设置一套加压供水设备
回复
wuyueaizhouhan
2014年10月16日 10:19:47
8楼
6层住宅,用水高峰时水压肯定不稳,所以建议增设屋顶水箱。
回复
li-jinbai
2014年10月16日 14:35:23
9楼
住宅要求 12+4*5=32M ,办公楼要高一些,应设屋顶水箱。
回复
zgbjws
2014年10月16日 17:19:18
10楼
非常感谢楼主分享
回复
一生为水
2014年10月17日 10:04:54
11楼
办公楼如果设置延时自闭式冲洗阀,则压力不够。因为自延闭的工作压力在10m左右。