新消规,并没有说明消防软卷盘在哪类建筑或场所需设置?
老谭
老谭 Lv.12
2014年09月29日 14:58:01
只看楼主

新消规,并没有说明消防软卷盘在哪类建筑或场所需设置,以前非正式版的7.4.11条有说明,但正式版却没有了,让人摸不着北。难道全部都要配消防软卷盘?

新消规,并没有说明消防软卷盘在哪类建筑或场所需设置,
以前非正式版的7.4.11条有说明,但正式版却没有了,让人摸不着北。
难道全部都要配消防软卷盘?
免费打赏
zhanghaijun760209
2014年09月29日 15:01:41
2楼
新《建规》里有规定,这本来就不是《消规》该干的,所以最终稿取消了
回复
老谭
2014年09月29日 15:14:35
3楼
本帖最后由 老谭 于 2014-9-29 15:17 编辑

现在合并的新建规没正式出,如何执行呢?
按现行的高规和低规执行?
回复
zhanghaijun760209
2014年09月29日 15:57:13
4楼
《建规》8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙;
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘
明年按新规范
回复
eric.longer
2014年09月30日 15:33:08
5楼
我看是基本都要求设置了。那就全部设置得了。
回复
qq_1411367832433
2015年02月10日 15:22:57
6楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
七哥小爱人
2016年07月18日 16:52:16
7楼
GB50016-2014 8.2.4人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或者轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。

额,不算挖坑吧~~
回复
cysd118
2016年07月19日 09:48:13
8楼
老谭 发表于 2014-9-29 15:14 现在合并的新建规没正式出,如何执行呢?按现行的高规和低规执行?·····················
回复
qq_1495274186649
2017年05月20日 17:58:04
9楼
回复

相关推荐

APP内打开