25的钢筋与18的钢筋连接问题?求高手!
ww6311
ww6311 Lv.7
2014年09月29日 11:25:39
来自于建筑施工
只看楼主

我这里的钻孔灌注桩主筋是25的,到底部直接变成18的了,请问这种情况主筋怎么连接好?相应的规范啊 标准啊 规程啊都有哪些?

我这里的钻孔灌注桩主筋是25的,到底部直接变成18的了,请问这种情况主筋怎么连接好?相应的规范啊 标准啊 规程啊都有哪些?
免费打赏
无间道
2014年09月30日 08:00:52
12楼
焊接或搭接都可以,只要满足规范的规定就可以了。
回复
王农勤
2014年09月30日 09:14:32
13楼
要按较高规格的钢筋,来施工。
回复
gh83147237
2014年09月30日 09:20:48
14楼
底部多长范围内变为18的钢筋的?如果很短的范围,个人觉得没必要去变钢筋的直径了,直接都采用25直径的钢筋为好,钢筋变直径至少需要多加一道钢筋连接的工序,而且单纯从材料节省的角度来看也节省不了什么(还需要加上连接的耗材)
回复
哗哗流水
2014年09月30日 09:28:31
15楼
先和设计确认一下,我们做的一般是桩低部分配筋率需降低时,直接均匀的剪断一部分25的直径的钢筋的,接的话会不会太麻烦。要是真的要接的话,还是建议绑扎吧。
回复
xhjihao1986
2014年09月30日 10:55:05
16楼
感觉图纸无特殊要求,可以采用绑扎连接
回复
csm121418
2014年10月03日 21:29:01
17楼
那些说绑扎的感觉特别高兴,不想想灌注桩的钢筋能绑扎吗!!!
不懂不要瞎说
我干过超过2000根桩,还没遇到过你说的情况,本人猜测机械连接或者焊接达到要求。不过那设计院也够牛币的,怕别人看不出来他们的水平
回复
kv123
2014年10月04日 09:07:39
18楼
感觉是设计出问题了,一般都不会用到25的钢筋

另外用套同也没办法连接18和25的,差的有点多
回复
ytp19920101
2014年10月04日 09:16:34
19楼

采用机械连接,用变径的直螺纹套筒.
回复
木欣泉流
2014年10月04日 10:29:50
20楼
25的钢筋应该优先采用机械连接,套筒连接或直螺纹连接。
回复
欧扬
2014年10月04日 20:29:06
21楼
diabloboy521 发表于 2014-9-30 07:47 18变25直径的钢筋套筒?!挺贵的……绑扎或者焊接好了……或者跟设计沟通下,将18的换成25的!差了三个等级啊,钢筋用套筒能行吗?
回复

相关推荐