我这里的钻孔灌注桩主筋是25的,到底部直接变成18的了,请问这种情况主筋怎么连接好?相应的规范啊 标准啊 规程啊都有哪些?
我这里的钻孔灌注桩主筋是25的,到底部直接变成18的了,请问这种情况主筋怎么连接好?相应的规范啊 标准啊 规程啊都有哪些?
2楼
如果要求比较高的工程,25和18的连接要采用机械连接,即采用套丝,设计规定中,一般大于20的直径钢筋,都优先采用机械连接,如果工程管理不是特别严格,可以和现场监理协商,能否使用焊接。
回复
3楼
如果要求比较高的工程,25和18的连接要采用机械连接,即采用套丝,设计规定中,一般大于20的直径钢筋,都优先采用机械连接,如果工程管理不是特别严格,可以和现场监理协商,能否使用焊接。
回复
4楼
试做回答:满足搭接长度,按照钢筋绑扎要求搭接接头错开。
回复
5楼
机械变径好像不太好处理,焊接也满足要求
回复
6楼
绑扎,满足规范长度。
回复
7楼
25的钢筋多长,18的钢筋多长。
找设计确认下,是不是配筋有问题。
如果18的钢筋不长的话全改成25的好了。
回复
8楼
采用机械连接吧,一般工地上用直螺纹套筒,变径的,我们这边在建的住宅楼,三十三层剪力墙结构,在五层的时候就用的变径直螺纹套筒。
回复
9楼
这 还带变直径的啊
回复
10楼
18变25直径的钢筋套筒?!挺贵的……
绑扎或者焊接好了……
或者跟设计沟通下,将18的换成25的!
回复
11楼
你说的这个设计不符合规范,强条明确规定纵筋连接严禁超过两个级差,一定要跟设计院沟通,他是怎么算的,从25一下变为18,设计肯定有问题,你就别想着怎么连接了,难度太大,你能保证QTC模式生产吗?
回复