新消规11.0.4条原条文:11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。 个人认为也存在语法不通。 (1)应该将“应能”两字去掉才通顺; (2)最后一句加上“信号”两字,变成“消防水泵房内的压力开关信号宜引入消防水泵控制柜内”。 不知道大家的意见如何?
新消规11.0.4条原条文:
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号
应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
个人认为也存在语法不通。
(1)应该将“
应能”两字去掉才通顺;
(2)最后一句加上
“信号”
两字,变成“消防水泵房内的压力开关
信号宜引入消防水泵控制柜内”。
不知道大家的意见如何?
2楼
这样改了以后更加直观。
回复
3楼
老谭,建议把此帖改成“新消规”不合理集锦综合帖。大家把看到不合理不符合语法的集合到这里来。
回复
4楼
造杯水 发表于 2014-9-29 08:22 老谭,建议把此帖改成“新消规”不合理集锦综合帖。大家把看到不合理不符合语法的集合到这里来。建议不错,太阳也可以另开新帖哦~ ;P
回复
5楼
灬天蝎乄 发表于 2014-9-29 08:24 建议不错,太阳也可以另开新帖哦~对了,应该你牵头弄个综合帖
回复
6楼
造杯水 发表于 2014-9-29 08:22 老谭,建议把此帖改成“新消规”不合理集锦综合帖。大家把看到不合理不符合语法的集合到这里来。太阳,你来牵头吧,把问题列出来,反馈给规范组
回复
7楼
新消规,的确存在一些问题。
连条文解释的编号跟条文号都对不上,如:条文解释中,14.0.15条和14.0.16条应更正为14.0.14,14.0.15。
我看到这里,还怀疑我买的是不是盗版,汗.....
回复
8楼
本帖最后由 2002-ytf 于 2014-9-29 18:44 编辑
顶lz:victory:
5.2.4-2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内, 其他地区宜设置在室内, 当必须在屋顶露天设置时, 应采取防冻隔热等安全措施;
5. 2. 5
高位消防水箱间应通凤良好, 不应结冰, 当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时, 应采取防冻措施, 环境温度或水温不应低于5℃
4. 1 . 5
严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。
5.5.9-1 消防水池...
严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃, 但当无人值守时不应低于5℃;
7. 1. 5 严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统, 应采取防冻措施, 并宜采用于式消火栓系统和干式室外消火检。
7 . 2. 1 市政消火检宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用于式地上式室外消火栓, 严寒地区宜增设消防水鹤。当采用地下式室外消火栓, 地下消火栓井的直径不宜小于1. Sm, 且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
7. 4. 9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:
1 多层和高层建筑应在其屋顶设置, 严寒、寒冷等冬季结冰地区 可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;
回复
9楼
规范确实很粗
回复
10楼
没见过这么粗的规范,让这种社会上的公司编规范就是不严谨。
回复
11楼
规范编完了至少应该让教中文的专家看看。
回复