水泵接合器的作用
wanwenpan
wanwenpan Lv.7
2014年09月28日 17:17:45
只看楼主

我在设计规范上看到水泵接合器的作用是火灾的时候,消防车一边取用室外消火栓或者消防水池的水,通过水泵接合器供到室内消火栓,但是我的疑问是,室内本身就是消防水池的水通过水泵加压后供到室内消火栓,那不就和水泵接合器取用消防水池的水重复了吗?我是这么理解的

我在设计规范上看到水泵接合器的作用是火灾的时候,消防车一边取用室外消火栓或者消防水池的水,通过水泵接合器供到室内消火栓,但是我的疑问是,室内本身就是消防水池的水通过水泵加压后供到室内消火栓,那不就和水泵接合器取用消防水池的水重复了吗?我是这么理解的
tx
2014年09月28日 22:14:08
2楼
1、对于超过4层的多层建筑,一般没有设置消防水池、消防水泵,市政水压不能完全满足灭火要求,通过水泵接合器由消防泵车加压供水,也算是临时高压系统了,只不过用的是消防泵车——移动泵。
2、对于设置有消防水池、消防水泵时——即,固定泵,一种情况是消防水泵发生故障(包括备用泵)时,水泵接合器作为补救措施,再一种情况是室内火灾蔓延、火势大了,通过水泵接合器由消防泵车加压供水,算是增援灭火。当然应该是在消防泵车的扬程够得着的情况下。

个人理解,供参考,欢迎讨论
回复
wanwenpan
2014年09月29日 08:58:06
3楼
tx 发表于 2014-9-28 22:14 1、对于超过4层的多层建筑,一般没有设置消防水池、消防水泵,市政水压不能完全满足灭火要求,通过水泵接合 …非常感谢你的解答,很有道理的样子,呵呵,谢谢啦!
回复
hd33
2014年10月09日 21:41:01
4楼
谢谢啦!谢谢啦!
回复
无欲则刚01
2016年09月06日 16:06:27
5楼
路过学习。。
回复
flyingfyq
2016年09月20日 10:27:03
6楼
路过学习。。
回复
sunto2008
2017年03月10日 11:35:39
7楼
等待完美回复,图集有没有。
回复
zcb780607
2017年03月11日 17:57:10
8楼
消防水泵接合器的作用是建筑物遇大火消防用水不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网,补充消防用水量的不足;室内消防水泵发生故障时,消防车从室外消火栓取水,通过它将水送至室内消防给水管网;室内消防用水不足,而消防水泵工作正常时,可通过它将水送到位于建筑物内的消防水池;室内消防水泵压力不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网。为消防队快速灭火提供方便 ,一般与室外消火栓配合使用。