我们以前放线时只需把十字控制线放出来就行了,剩下的由木工班组自己分小线。现在这个工地,却要求我们把轴线也给定出来~大家说说你们那都是怎么操作的?:handshake
我们以前放线时只需把十字控制线放出来就行了,剩下的由木工班组自己分小线。现在这个工地,却要求我们把轴线也给定出来~大家说说你们那都是怎么操作的?:handshake
2楼
小线应该由专门的放线员或者测量员去干的,你们要是还兼放其他轴线,那还不累死
回复
3楼
肯定要放轴线了,施工员是做什么的?轴线当然是自己放才放心。主轴线,控制线都是要放的,只要柱子线是可以交给木工的。有的工地连柱子线也是施工员放的。
回复
4楼
主要方控制线就行啦,然后放几条大线
回复
5楼
控制线 轴线 都是要放的
回复
6楼
我们这里是全部施工员放
回复
7楼
主要看领导怎么要求的
回复
8楼
主要轴线和控制线都要放的,也有利于复核。
回复
9楼
先放控制线然后根据控制线弹出轴线,再然后放墙柱线
回复
10楼
这个不是看你想放哪些线 应该放哪些线 而是看你们老板当初和木工板谈价钱的时候 有没有这块费用 如果给了他们那就是他们做 没给 那绝对是你们做 你们一定要放的就是主控线 其他的就是你们老板给没给他们钱的事情了
回复
11楼
楼上正解,看费用算给谁,如果算给了木工,他们就得有专人完成这部分的放线
否则就是你们的事了
回复