建筑消防上下喷头小问题
水电安装ol
2014年09月28日 08:36:39
只看楼主

我是刚做水电深化不久,刚刚接到要求,对于会所吊顶空间按大于80cm的地方,需要设置上下喷头,这个在图纸上怎么体现呢,后续新增的费用多不多

我是刚做水电深化不久,刚刚接到要求,对于会所吊顶空间按大于80cm的地方,需要设置上下喷头,这个在图纸上怎么体现呢,后续新增的费用多不多
免费打赏
雌雄同体
2014年09月28日 09:11:05
2楼
费用多,在平面上说明标注,再出一个剖面大样图
回复
yxq201413
2014年09月29日 10:36:16
3楼

在平面上说明标注,再出一个剖面大样图
费用多