系统三相不平衡会产生漏电故障吗?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2014年09月25日 20:55:27
只看楼主

各位,对于三相不平衡的概念我还是有点模糊,它是指的IA+IB+IC≠0吗?即指的矢量和不等于零吗?如果是这样,那是不是三相不平衡就会导致漏电保护动作了呢?还望高手解答。。。

各位,对于三相不平衡的概念我还是有点模糊,它是指的IA+IB+IC≠0吗?即指的矢量和不等于零吗?如果是这样,那是不是三相不平衡就会导致漏电保护动作了呢?还望高手解答。。。
免费打赏
展展
2014年09月26日 17:09:06
12楼
漏电电流I=Ia+Ib+Ic+In,也称剩余电流
回复
我爱喝绿茶
2014年09月27日 09:15:17
13楼
三相不平衡和漏电是两回事
回复
lingxuct
2014年09月27日 10:20:21
14楼
拿低压380/220V中性点直接接地的系统来说,Ia+Ib+Ic+In=0永远成立!因为电流从哪流出去必须回来,没有回路就没有电流!

三相不平衡与漏电是二个概念,不平衡就是三个相的电流大小明显相差很大,而漏电是指电流没按照我们给它的正确路径走,一般是指电流经过大地流回变压器。
回复
西西第一号
2014年09月27日 13:02:35
15楼
产生中性点零电位漂移,对系统不稳定
回复
好期待
2014年09月27日 15:18:59
16楼
学习了,长见识了!
回复
sh77521
2014年09月28日 10:44:52
17楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
回复
zspzsl_7872
2014年09月28日 15:31:05
18楼
注意零序保护与漏电保护的区别,零序保护是:IA+IB+IC≠0,而漏电保护是:IA+IB+IC+In≠0
回复
北方郎
2014年09月28日 15:35:28
19楼
三相负荷不平衡和线路电容不平衡是两个概念。
线路电容不平衡会导致泄漏电流过大会驱动RCD.
回复
beida_energy
2014年09月28日 16:57:11
20楼
北方郎 发表于 2014-9-28 15:35 三相负荷不平衡和线路电容不平衡是两个概念。线路电容不平衡会导致泄漏电流过大会驱动RCD.请问,啥时候会出现线路电容的不平衡?是分别电容吗?如果一个配电线路的敷设方式和路径都相同,一般也就不会出现分布参数的不平衡。
回复
北方郎
2014年09月28日 17:16:13
21楼
beida_energy 发表于 2014-9-28 16:57 请问,啥时候会出现线路电容的不平衡?是分别电容吗?如果一个配电线路的敷设方式和路径都相同,一般也 …分布电容,主要跟电缆成型工艺有关,线路较长则不平衡度越大,电容泄露电流也不容忽视。
回复

相关推荐