系统三相不平衡会产生漏电故障吗?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2014年09月25日 20:55:27
只看楼主

各位,对于三相不平衡的概念我还是有点模糊,它是指的IA+IB+IC≠0吗?即指的矢量和不等于零吗?如果是这样,那是不是三相不平衡就会导致漏电保护动作了呢?还望高手解答。。。

各位,对于三相不平衡的概念我还是有点模糊,它是指的IA+IB+IC≠0吗?即指的矢量和不等于零吗?如果是这样,那是不是三相不平衡就会导致漏电保护动作了呢?还望高手解答。。。
免费打赏
饼饼侠
2014年09月25日 21:11:50
2楼
不会吧,。。。
回复
hulitao0104
2014年09月25日 22:23:09
3楼
当然不会,不平衡电流是这样算的,但是漏电电流却不是,IA+IB+IC+IN的矢量和才是漏电电流!
回复
zongch1939
2014年09月26日 07:37:00
4楼
剩余电流(不应称漏电电流)是由于三相电流的向量和不等于零而产生的。而三相负荷不平衡时, 三相电流的向量和仍等于零,不会产生剩余电流。
回复
橙衣海盗11
2014年09月26日 08:32:17
5楼
那叫做零序电流!三相不平衡电流IA+IB+IC≠0。
回复
sunshinegyu
2014年09月26日 09:03:34
6楼
hulitao0104 发表于 2014-9-25 22:23 当然不会,不平衡电流是这样算的,但是漏电电流却不是,IA+IB+IC+IN的矢量和才是漏电电流!学习,学习,三相平衡 IA+IB+IC=0矢量和漏电电流IA+IB+IC+IN的矢量和
回复
逸清风
2014年09月26日 10:07:24
7楼
三相负荷不平衡和漏电没什么关系,不一个概念
回复
biandianso
2014年09月26日 16:11:33
8楼
学习,学习,三相平衡 IA+IB+IC=0矢量和
漏电电流IA+IB+IC+IN的矢量和
回复
beida_energy
2014年09月26日 16:32:12
9楼
看你用什么开关和运行什么负荷。
如果用的是三极漏电断路器,运行的又有单相负荷的话,那么这个三极漏电断路器基本上送不了电。
所以,一般只能用3P+N的,即四极的漏电断路器。
如果运行是三相负荷或两相负荷,运行三相漏电断路器电流不平衡也不会动作。
因为任何时候,对于一个测量截面,其三相电流的矢量和均为零。
回复
云飘飘
2014年09月26日 16:38:27
10楼
不会的,再加上中线性电流如果矢量和不等于0,才是漏电。
回复
mr_chen188
2014年09月26日 16:50:57
11楼
学习了 这些东西很容易混淆