我变压器jp柜子开关是400塑壳。但是这边设计院要求双拼150电缆。能否接入呢?怎么接能保证两根电缆差不多电流。这边搜索过区管说端子不能垒在一起。那怎么接断路器

我变压器jp柜子开关是400塑壳。但是这边设计院要求双拼150电缆。能否接入呢?怎么接能保证两根电缆差不多电流。这边搜索过区管说端子不能垒在一起。那怎么接断路器
免费打赏
fitman
2014年09月24日 14:39:03
2楼
两条150缆是很难接入塑壳开关的,可以外延一段小母排,端子分两边接,但要做好相间的绝缘。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年09月24日 14:50:13
3楼

多谢,刚咨询群里朋友也说外延铜排。细节方面也多谢提醒,我就就这样回施工队了
回复
engineershao
2014年09月24日 14:54:51
4楼
学习了。估计做设计的时候,设计人员都不一定能想到这个问题。
回复
zhangtao2005210
2014年09月24日 14:57:57
5楼
涨知识了,谢谢
回复
lingxuct
2014年09月24日 15:01:16
6楼
tyrle12 发表于 2014-9-24 14:50 多谢,刚咨询群里朋友也说外延铜排。细节方面也多谢提醒,我就就这样回施工队了断路器下接双拼电缆需要引出铜母排,这是柜子厂家要配好的?(老柜除外)
回复
zgbjws
2014年09月24日 15:07:18
7楼
感谢楼主分享
回复
zhangerjian
2014年09月24日 19:23:48
8楼
两条150缆是很难接入塑壳开关的,可以外延一段小母排,端子分两边接,但要做好相间的绝缘,支持楼主,在现场通常是这样接入
回复
天下唯吾曹孟德
2014年09月25日 10:18:50
9楼
ccc___ 发表于 2014-9-24 15:01 断路器下接双拼电缆需要引出铜母排,这是柜子厂家要配好的?(老柜除外)我做10kV引入,室外250kVA杆上变压器不是定了个400开关JP柜,然后现在建筑电气那边提到说要双拼150,跟他沟通了半小时,他说开始以为是400kVA变压器,然后同意240铜芯够,但是不改图,让施工跟业主沟通可以用240.但是谁会去背这责任,只好双拼,算是旧柜子。