我变压器jp柜子开关是400塑壳。但是这边设计院要求双拼150电缆。能否接入呢?怎么接能保证两根电缆差不多电流。这边搜索过区管说端子不能垒在一起。那怎么接断路器
我变压器jp柜子开关是400塑壳。但是这边设计院要求双拼150电缆。能否接入呢?怎么接能保证两根电缆差不多电流。这边搜索过区管说端子不能垒在一起。那怎么接断路器
13楼
双拼120足够了吧?为何要150?
回复
14楼
双拼那么大的没做过,有条件好像是要做拉力试验,你看一下魏德米勒有这种端子吗
回复
15楼
学习,学习
回复
16楼
我看到很多双拼都是多蕊软线做的,那样就比较好做了~
回复
17楼
感谢楼主分享
回复
18楼
做不到的时候只能外延端子来做,但是敷设的时候两条电缆尽量同路径紧挨敷设,防止电缆阻抗不一致,电流分配不均的情况下