今日发现pkpm好像有个问题,有个工程,烈度7度,剪力墙抗震等级是二级的39层的楼。计算完后查看边缘构件信息,发现很多构造的底部约束边缘构件的纵向钢筋配筋率都为1.17%,而规范是1.0%。开始以为是我的模型有问题,然后随便新建个模型,出来的配筋率都是1.17%。剪力墙抗震等级为一级时,算出来的配筋率为1.47%。用组合墙再算一次,在组合墙的计算界面算出来的是1.0%的配筋率,谁知回到边缘构件的界面有事1.17%。

哪位大神能解答下,万分感激!
616-C06C.jpg

616-C06C.jpg

nstopwuyp
2014年09月28日 18:54:36
2楼
边缘构件的配筋一般都是根据WPJ,自己配筋,不看这个。
回复
wgsych
2014年09月29日 08:56:44
3楼
根据规范自己配吧
回复
lijishantumu
2016年10月08日 14:56:10
4楼
我也遇到这种情况,请问楼主解决了吗?是什么原因呢?
回复
develop116
2017年09月04日 09:49:38
5楼
也遇到同样的疑问,求解。
回复
co1505293357663
2017年09月13日 17:22:27
6楼
是不是短墙构造配筋啊?
回复