砂浆强度的检测结果过高~达到设计强度500%
天睿
天睿 Lv.2
2014年09月24日 09:41:18
来自于建筑施工
只看楼主

新人求助 ,昨天去检测站拿砂浆强度检测报告,报告虽然显示合格,发现强度实在高得太离谱了。 听说过砂浆强度过高需要现场做砂浆贯入法检测。请问,强度超过多少需要做,砌体工程施工质量验收规范只说了对结构有怀疑或争议时。 广东地区

新人求助 ,昨天去检测站拿砂浆强度检测报告,报告虽然显示合格,发现强度实在高得太离谱了。
听说过砂浆强度过高需要现场做砂浆贯入法检测。请问,强度超过多少需要做,砌体工程施工质量验收规范只说了对结构有怀疑或争议时。

广东地区
免费打赏
zljzlj000111
2014年09月26日 16:21:18
12楼

感谢楼主上传这蛮好的资料。。
回复
温故而知新
2014年09月26日 17:00:33
13楼

非常感谢楼主提供!
回复
木欣泉流
2014年09月26日 17:28:40
14楼
砂浆和混凝土试件的抗压强度一般不能超过设计强度等级的两个强度等级以上。
回复
qq_1411645522784
2014年09月26日 19:20:55
15楼
shajiang 强度离散性什么意思,新人勿笑
回复
kv123
2014年09月28日 09:41:33
16楼
太异常了,应该重新检验
回复