新人求助 ,昨天去检测站拿砂浆强度检测报告,报告虽然显示合格,发现强度实在高得太离谱了。 听说过砂浆强度过高需要现场做砂浆贯入法检测。请问,强度超过多少需要做,砌体工程施工质量验收规范只说了对结构有怀疑或争议时。 广东地区
新人求助 ,昨天去检测站拿砂浆强度检测报告,报告虽然显示合格,发现强度实在高得太离谱了。
听说过砂浆强度过高需要现场做砂浆贯入法检测。请问,强度超过多少需要做,砌体工程施工质量验收规范只说了对结构有怀疑或争议时。
广东地区
2楼
监理没提出疑义就没有需要做。
回复
3楼
500%太高了,一般超过150%就算高了,如果普遍过高在验收时进行实体检测应该会抽查。
回复
4楼
这是明显的造假了,正常情况下一般混凝土试块和砂浆试块要想评定合格,一般要达到设计强度的110%---120%之间。可以找些试件报告看一下~
回复
5楼
貌似检测机构会上报到质监
回复
6楼
这样的试件已经没有意义了。
回复
7楼
wangyan80 发表于 2014-9-24 21:27 500%太高了,一般超过150%就算高了,如果普遍过高在验收时进行实体检测应该会抽查。基本都在400%以上 有几组500%多
回复
8楼
yygzxth2006 发表于 2014-9-24 21:45 这是明显的造假了,正常情况下一般混凝土试块和砂浆试块要想评定合格,一般要达到设计强度的110%—120%之间 …是啊,太假了。 看来要花一笔钱来现场检测了~
回复
9楼
若你弄错了配合比还好说,不是的话,说明强度离散性很大,我说的是什么你明白吧。
回复
10楼
监理没提出疑义就没有需要做。监理没提出疑义就没有需要做。
回复
11楼
砂浆强度过高的危害性是什么?
回复