无吊顶的房间,排烟风机能直接排烟么
豆宝贝
豆宝贝 Lv.9
2014年09月23日 10:16:19
来自于通风排烟
只看楼主

一个超市,共两层,二层无吊顶,业主要求不接风管和风口,每个防烟分区设排烟风机直接排烟,这样可以么?另,一层是格栅吊顶,也能这样做么?PS排烟风机距最远点不超30米

一个超市,共两层,二层无吊顶,业主要求不接风管和风口,每个防烟分区设排烟风机直接排烟,这样可以么?另,一层是格栅吊顶,也能这样做么?
PS排烟风机距最远点不超30米


1.png


2.png

免费打赏
豆宝贝
2014年09月28日 11:38:29
23楼
滴血雄鹰 发表于 2014-9-27 08:43 可以挂在外墙上,也可以加风管接风口,加风管记得风机前面加排烟防火阀,另外45°防雨弯头不是这样表示的。向下弯旁边刚好是个开敞走廊,只好向侧面弯了
回复
defuyang
2014年09月28日 14:57:42
24楼
注意各地消防有地方条文,比如辽宁省,排烟风机不允许设在吊顶内,必须设在专用机房内
回复
defuyang
2014年09月28日 14:58:24
25楼
接上:设在机房内或者室外
回复
豆宝贝
2014年09月28日 15:48:28
26楼
defuyang 发表于 2014-9-28 14:58 接上:设在机房内或者室外我是江苏省的,目前来看,可以设置在吊顶, 但要做防火措施
回复
天外来客空
2014年09月28日 16:53:51
27楼
可以 但是得装排烟口
回复
youkang1986
2014年09月29日 20:13:21
28楼
jlb342008 发表于 2014-9-26 16:32 对的。他是一台风机负责一个防烟分区, 记得最后乘个1.1的系数就行了.负责两个的话,才是按最大的*120*1. …队的,就是这个方法啥
回复
youkang1986
2014年09月29日 20:13:58
29楼
jlb342008 发表于 2014-9-26 16:32 对的。他是一台风机负责一个防烟分区, 记得最后乘个1.1的系数就行了.负责两个的话,才是按最大的*120*1. …这个屋顶风机可以不乘以1.1的系数的
回复
zxb_6152083
2014年09月30日 10:10:53
30楼
涨见识了:lol
回复
z826980045
2014年09月30日 17:01:37
31楼
这样的话,风机选的是不是有问题泥?不需要那么大压损啊
回复
云飘飘
2014年10月01日 06:50:47
32楼
可以这样做,就像有的地下车库一样。
回复