一个超市,共两层,二层无吊顶,业主要求不接风管和风口,每个防烟分区设排烟风机直接排烟,这样可以么?另,一层是格栅吊顶,也能这样做么?PS排烟风机距最远点不超30米
一个超市,共两层,二层无吊顶,业主要求不接风管和风口,每个防烟分区设排烟风机直接排烟,这样可以么?另,一层是格栅吊顶,也能这样做么?
PS排烟风机距最远点不超30米
12楼
第一次见这么做的,并无与规范冲突
回复
14楼
cxm109976789 发表于 2014-9-25 14:21 既然不用做风管,排烟风机距最远点不超30米,我看到安装风机的这面墙是有窗户的,为什么不能采用自然排烟呢 …窗户被超市的货柜挡住了。屋顶风机是个好办法
回复
15楼
cys8553lmz 发表于 2014-9-25 15:07 可以直接采用屋顶排烟风机额。。。业主不愿破坏屋面楼板,说是打洞还要做防水,不如直接侧墙排出去
回复
16楼
youkang1986 发表于 2014-9-25 20:13 第一次见这么做的,并无与规范冲突嗯,但是感觉怪怪的
回复
17楼
既然不用做风管,排烟风机距最远点不超30米,我看到安装风机的这面墙是有窗户的,为什么不能采用自然排烟呢,二层的话也可以直接在屋顶上开洞,采用屋顶排烟风机的
回复
18楼
wandoupea 发表于 2014-9-26 09:33 嗯,但是感觉怪怪的先这么做呗,看看审图的意见呗
回复
19楼
弱弱的问一句,这个排烟风机的风量是该防烟分区面积×60吗?
回复
20楼
gaocui2000 发表于 2014-9-26 16:03 弱弱的问一句,这个排烟风机的风量是该防烟分区面积×60吗?对的。他是一台风机负责一个防烟分区, 记得最后乘个1.1的系数就行了.负责两个的话,才是按最大的*120*1.1
回复
21楼
排风是可以排,但是远的地方就没什么效果了。
回复
22楼
可以挂在外墙上,也可以加风管接风口,加风管记得风机前面加排烟防火阀,另外45°防雨弯头不是这样表示的。
回复