一个超市,共两层,二层无吊顶,业主要求不接风管和风口,每个防烟分区设排烟风机直接排烟,这样可以么?另,一层是格栅吊顶,也能这样做么?PS排烟风机距最远点不超30米
一个超市,共两层,二层无吊顶,业主要求不接风管和风口,每个防烟分区设排烟风机直接排烟,这样可以么?另,一层是格栅吊顶,也能这样做么?
PS排烟风机距最远点不超30米
2楼
可以,就是每一个防烟分区楼板都要开一个洞设置排烟口。一层也可以这样做,但是需要考虑是否有设置排烟风机的位置。层高够的话还是拉风管比较合理
回复
3楼
还有超市要考虑平时通风,最好还是拉风管,设两用风机
回复
4楼
我截了图片
回复
5楼
zb5606614 发表于 2014-9-23 10:46 可以,就是每一个防烟分区楼板都要开一个洞设置排烟口。一层也可以这样做,但是需要考虑是否有设置排烟风机 …谢谢,我截了图片,帮我看看能这样做么
回复
6楼
就是说要保证平时的通风,你这个只有排烟
回复
7楼
zb5606614 发表于 2014-9-23 11:12 就是说要保证平时的通风,你这个只有排烟哦,我只是做消防这块的,通风空调由装修公司来做
回复
8楼
wandoupea 发表于 2014-9-23 11:31 哦,我只是做消防这块的,通风空调由装修公司来做那就没有问题了
回复
9楼
可以这么做!防火阀建议采用远控型
回复
10楼
既然不用做风管,排烟风机距最远点不超30米,我看到安装风机的这面墙是有窗户的,为什么不能采用自然排烟呢,二层的话也可以直接在屋顶上开洞,采用屋顶排烟风机的
回复
11楼
可以直接采用屋顶排烟风机
回复