无吊顶的房间,排烟风机能直接排烟么
豆宝贝
豆宝贝 Lv.9
2014年09月23日 10:16:19
来自于通风排烟
只看楼主

一个超市,共两层,二层无吊顶,业主要求不接风管和风口,每个防烟分区设排烟风机直接排烟,这样可以么?另,一层是格栅吊顶,也能这样做么?PS排烟风机距最远点不超30米

一个超市,共两层,二层无吊顶,业主要求不接风管和风口,每个防烟分区设排烟风机直接排烟,这样可以么?另,一层是格栅吊顶,也能这样做么?
PS排烟风机距最远点不超30米


1.png


2.png

免费打赏
zb5606614
2014年09月23日 10:46:17
2楼
可以,就是每一个防烟分区楼板都要开一个洞设置排烟口。一层也可以这样做,但是需要考虑是否有设置排烟风机的位置。层高够的话还是拉风管比较合理
回复
zb5606614
2014年09月23日 10:47:12
3楼
还有超市要考虑平时通风,最好还是拉风管,设两用风机
回复
豆宝贝
2014年09月23日 10:48:20
4楼
我截了图片
回复
豆宝贝
2014年09月23日 10:48:50
5楼
zb5606614 发表于 2014-9-23 10:46 可以,就是每一个防烟分区楼板都要开一个洞设置排烟口。一层也可以这样做,但是需要考虑是否有设置排烟风机 …谢谢,我截了图片,帮我看看能这样做么
回复
zb5606614
2014年09月23日 11:12:04
6楼
就是说要保证平时的通风,你这个只有排烟
回复
豆宝贝
2014年09月23日 11:31:28
7楼
zb5606614 发表于 2014-9-23 11:12 就是说要保证平时的通风,你这个只有排烟哦,我只是做消防这块的,通风空调由装修公司来做
回复
zb5606614
2014年09月23日 11:36:27
8楼
wandoupea 发表于 2014-9-23 11:31 哦,我只是做消防这块的,通风空调由装修公司来做那就没有问题了
回复
w5208833
2014年09月24日 14:30:37
9楼
可以这么做!防火阀建议采用远控型
回复
cxm109976789
2014年09月25日 14:21:04
10楼
既然不用做风管,排烟风机距最远点不超30米,我看到安装风机的这面墙是有窗户的,为什么不能采用自然排烟呢,二层的话也可以直接在屋顶上开洞,采用屋顶排烟风机的
回复
cys8553lmz
2014年09月25日 15:07:56
11楼
可以直接采用屋顶排烟风机
回复

相关推荐