请教有关排气阀设置问题
x789x
x789x Lv.7
2014年09月20日 21:11:47
只看楼主

请问2500米长De250(内径210)污水压力管,是从一个22米高的小山头污水池里自由排放到河流,全线是牵引施工(平原),每个牵引点设置了排气阀,沿途共做了5只DN25自动排气阀,试压时都没问题。现在运行,流量一开始还可以,到后面越来越小,是什么原因?是不是排气阀DN25偏小?

请问2500米长De250(内径210)污水压力管,是从一个22米高的小山头污水池里自由排放到河流,全线是牵引施工(平原),每个牵引点设置了排气阀,沿途共做了5只DN25自动排气阀,试压时都没问题。现在运行,流量一开始还可以,到后面越来越小,是什么原因?是不是排气阀DN25偏小?
免费打赏
x411
2014年09月20日 23:09:57
2楼
25的有点偏小 施工时有没有局部起伏而排气阀安装位置不对 还有就是对于污水管道考虑堵塞影响了过流断面导致流量逐渐变小。
回复
huangzhimin
2014年09月22日 11:11:37
3楼
1、污水排放量?
2、污水排放形式是满管重力流;
3、污水满管重力流应关注dn250mm排水管的最小设计坡度问题,要求沿线2500m长dn250mm排水管的坡度等于或大于最小设计坡度;
4、排气阀设置可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)第4.3.10条规定:在管道的高点以及每隔一定距离处,应设排气装置;
5、dn250mm排水管可采用排气阀DN25~DN50。(见05S502/164 室外给水管道附属构筑物)
回复
x789x
2014年09月27日 16:26:36
4楼
huangzhimin 发表于 2014-9-22 11:11 1、污水排放量?2、污水排放形式是满管重力流;3、污水满管重力流应关注dn250mm排水管的最小设计坡度问 …污水池22m高,到0.00处长度很短,接下来是2500米的平原,2500米这段没有坡度,采用牵引施工,就是说有5个倒虹管段,每个高点设置了排气阀,这2500米应该是压力流
回复

相关推荐

APP内打开