有人说,GB/T50065-2011是史上最差,而且没有之一!真的这样吗?可以这样诋毁国标吗?
jingdongkuaidi
2014年09月20日 09:24:34
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2014-9-22 09:43 编辑 此主题已经被删除四次,就是不让讨论!不知道为啥?其实很简单,就是说这个话的人就是本论坛的版主北方郎!那么你说错了,就出来承认就是了,这样粗暴的删帖算能耐吗?

本帖最后由 北方郎 于 2014-9-22 09:43 编辑

此主题已经被删除四次,就是不让讨论!
不知道为啥?
其实很简单,就是说这个话的人就是本论坛的版主北方郎!
那么你说错了,就出来承认就是了,这样粗暴的删帖算能耐吗?
免费打赏
muyuyao
2016年04月23日 14:21:26
12楼
tnc 发表于 2016-4-23 00:28 我就关心一点接地的问题!设计中大家都这么做了吗?施工中推行的怎么样了?设计上不到一成!!!实施上,我没有见到过一例!!!
回复
muyuyao
2016年04月23日 14:23:58
13楼
tnc 发表于 2016-4-23 00:28 我就关心一点接地的问题!设计中大家都这么做了吗?施工中推行的怎么样了? 安装单位根本不认这一条!!!以至于根本不会执行这一条!!!验收单位必须是电业局,而电业局只认可“所有变压器中性点就近直接接地”的做法!!!
回复
muyuyao
2016年04月23日 14:27:56
14楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-23 14:28 编辑

规范这么定的,当然要照做。
国内工矿一般号称TN-C-S,N排在低压柜内接地或与PE排合为PEN排,变压器外壳就近接地但需引PE线连至进线柜PE或PEN母排。其实配电出线都有PE线,俺认为这应该就是TN-S系统了。

-------没看懂!!!

既然你认为“规范这么定的,当然要照做”,为何还要说“变压器外壳就近接地”???!!!

多电源变压器的外壳,能就近直接接地吗???!!!

根据该设计规范,就不能!!!
回复
红苹果
2016年04月23日 19:29:16
15楼
有不同意见可以提出来相互探讨下,一点接地设计我是这么做的。
回复
qsy0
2016年04月27日 23:52:30
16楼
muyuyao 发表于 2016-4-23 14:27 规范这么定的,当然要照做。国内工矿一般号称TN-C-S,N排在低压柜内接地或与PE排合为PEN排,变压器外壳就近 …一点接地说的是电源的带电导体与接地极金属连接,一般指的中性点接地。变压器外壳本身与电源中性点是绝缘的。。。。。。。。但是让施工队不把N排在变压器处接壳和连接地干线,电装的老师傅能理解也要请示上级领导。。。。。。。好在现在的N排都够粗,变电所地网分流的零序较少,这点杂散电流不会有什么危害的。。。。。
回复
muyuyao
2016年04月28日 10:30:03
17楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-28 10:31 编辑

请问:

变压器中性点接地的T系统中,变压器外壳本身是如何与电源中性点绝缘的???!!!
回复
fitman
2016年04月28日 11:07:16
18楼
很多规范都有N、PEN导体应有与相导体同一级别的绝缘的要求。实际这是指N、PEN导体在断开了必要的接地点后(如变压器的中性点、PEN的重复接地点),导体对外是绝缘的。其目的就是防止N或PEN上的工作电流通过了不预期的路径,并不是真的要求系统中的N或PEN与大地绝缘(否则变IT系统了)。
回复
qsy
2016年04月28日 12:13:32
19楼
fitman 发表于 2016-4-28 11:07 很多规范都有N、PEN导体应有与相导体同一级别的绝缘的要求。实际这是指N、PEN导体在断开了必要的接地点后( …PEN是不能与地断开的,有PE或是带E的都不行。之所以会有PEN甚至是PE绝缘的要求,是因为需要与附近另外的相互没有金属连接的地隔离。
回复
fitman
2016年04月28日 12:26:35
20楼
qsy 发表于 2016-4-28 12:13 PEN是不能与地断开的,有PE或是带E的都不行。之所以会有PEN甚至是PE绝缘的要求,是因为需要与附近另外的相 …请再看看我的原话。
回复
qsy
2016年04月28日 14:46:08
21楼
fitman 发表于 2016-4-28 12:26 请再看看我的原话。看了,观点不同在于你提到绝缘主因是考虑工作电流(杂散电流之类),俺认为是防止本地故障地电位通过PE线传导至远方设备外壳。当然对于N线来说还是赞同你说的。
回复