有人说,GB/T50065-2011是史上最差,而且没有之一!真的这样吗?可以这样诋毁国标吗?
jingdongkuaidi
2014年09月20日 09:24:34
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2014-9-22 09:43 编辑 此主题已经被删除四次,就是不让讨论!不知道为啥?其实很简单,就是说这个话的人就是本论坛的版主北方郎!那么你说错了,就出来承认就是了,这样粗暴的删帖算能耐吗?

本帖最后由 北方郎 于 2014-9-22 09:43 编辑

此主题已经被删除四次,就是不让讨论!
不知道为啥?
其实很简单,就是说这个话的人就是本论坛的版主北方郎!
那么你说错了,就出来承认就是了,这样粗暴的删帖算能耐吗?
免费打赏
jingdongkuaidi
2014年09月21日 14:44:56
2楼
咋了?这里的版主对不上班了吗?
回复
jingdongkuaidi
2014年09月21日 15:20:25
3楼
那位出此雷语的版主,你应该出来回应吧?
不能在这么严肃的问题上这么的不负责任吧?
回复
北方郎
2014年09月21日 19:27:41
4楼
jingdongkuaidi 发表于 2014-9-21 15:20 那位出此雷语的版主,你应该出来回应吧?不能在这么严肃的问题上这么的不负责任吧?最近项目比较忙,等闲了向此规开炮。
回复
jingdongkuaidi
2014年09月21日 21:34:55
5楼
北方郎 发表于 2014-9-21 19:27 最近项目比较忙,等闲了向此规开炮。好好准备啊!到时候领教。
回复
chunhuaxingxing
2014年09月21日 22:39:23
6楼
哈哈,来看下
回复
dycheng1982
2014年09月22日 09:41:08
7楼
顶:)顶:)顶:)
回复
jingdongkuaidi
2014年09月23日 09:29:38
8楼
其实,如果真的觉得不妥,说一声就是 了,就是自不量力地不要将错就错。
一个电气论坛的版主,成天琢磨着想国标规范开炮,那我们的行为受啥指引和约束呢?
国标可以讨论,而且,国标也是在不断的修订中,但是一旦定了,就要执行。
这是毫无疑问的。
回复
tnc
2016年04月23日 00:28:57
9楼
我就关心一点接地的问题!设计中大家都这么做了吗?施工中推行的怎么样了?
回复
qsy
2016年04月23日 13:37:21
10楼
tnc 发表于 2016-4-23 00:28 我就关心一点接地的问题!设计中大家都这么做了吗?施工中推行的怎么样了?规范这么定的,当然要照做。:lol国内工矿一般号称TN-C-S,N排在低压柜内接地或与PE排合为PEN排,变压器外壳就近接地但需引PE线连至进线柜PE或PEN母排。其实配电出线都有PE线,俺认为这应该就是TN-S系统了。国外项目 非洲的业主习惯5花8门,也有认可国内做法的;中东、湾湾的业主好像横喜欢4极开关,4根母排加全场接地网;南美的工程有用TN系统不让N线馈出的,自然是最彻底的1点接地啦。
回复
muyuyao
2016年04月23日 14:19:43
11楼
tnc 发表于 2016-4-23 00:28 我就关心一点接地的问题!设计中大家都这么做了吗?施工中推行的怎么样了?据我了解:这么做的设计院不到一成!!!但即便这么设计了,但安装单位(全国基本都是电气公司的下属三产公司在安装!!!活是硬抢,不给就会有大麻烦!!!)从不执行“一点接地”!!!都是所有变压器的中性点就近直接接地!!!所以:GB/T50065-2011形同虚设!!!
回复