电梯电缆可以在电梯井道里敷设吗
yh13672733826
2014年09月19日 10:18:44
只看楼主

电梯电源电缆可以沿电梯井道敷设吗?新防火规范要求10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。另新防火规范6.2.9-1 条: 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口;

电梯电源电缆可以沿电梯井道敷设吗?新防火规范要求
10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
另新防火规范
6.2.9-1 条: 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口;
原设计是在电缆井内敷设,那现在要求采用矿物绝缘类不燃性电缆。那如果敷设以电梯井首里呢?可以吗?电缆型号有什么要求?
请指教!
免费打赏
taosheng55
2014年09月29日 16:36:45
42楼
"电梯的供电电缆不应敷设在电梯井道内,规范已经说明了"非常关心这个问题,请说明哪个规范说的?谢谢!
回复
asdl500
2015年03月27日 17:06:52
43楼
本帖最后由 asdl500 于 2015-3-27 17:08 编辑

看来这里的环境比以前差了, 具体条文见 GB50055-2011 3.3。6 已经说得很清楚了

mingami:确实,GB50055里面,说的就是“ 3.3.6 向电梯供电的电源线路不得敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路不得沿电梯井道敷设。在电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷线路的穿线管、槽应是阻燃的。消防电梯的供电尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定。

回复
qqujiazhong
2015年06月19日 11:58:03
44楼
asdl500 发表于 2015-3-27 17:06 看来这里的环境比以前差了, 具体条文见 GB50055-2011 3.3。6 已经说得很清楚了还好看了大家的帖子,要不然我原本打算把电梯电源电缆沿电梯井道敷设的。
回复
xiaoyixiaok
2015年09月11日 15:45:58
45楼
macula55 发表于 2014-9-23 23:04 电梯的供电电缆不应敷设在电梯井道内,规范已经说明了同问,什么规范,正遇到这个问题
回复
beausancy
2016年07月27日 20:10:59
46楼
不能啊 通用用电设备配电设计规范GB 50055-2011
3.3.6 向电梯供电的电源线路不得敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路不得沿电梯井道敷设。在电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷线路的穿线管、槽应是阻燃的。消防电梯的供电尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定。

回复
yingying20
2016年08月16日 17:05:34
47楼
赞,学习了..
回复
希望在前方
2016年08月31日 00:11:32
48楼
学习了。。
回复
我是根根
2017年06月16日 17:48:46
49楼
GB50016-2014《建筑设计防火规范》里6.2.9第1条这个条款,按这个文字意思理解,电梯自己用的电缆是可以在电梯井道里面敷设的,比如无机房电梯的MAP盒进线电缆。
回复
云飘飘
2017年06月16日 17:53:03
50楼
应该可以的
回复
tptpt
2018年08月17日 08:30:52
54楼
不能。通用配电设计规范中,3.3.6明确规定了,“向电梯供电的电源线路不得敷设在电梯井道内”