电梯电缆可以在电梯井道里敷设吗
yh13672733826
2014年09月19日 10:18:44
只看楼主

电梯电源电缆可以沿电梯井道敷设吗?新防火规范要求10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。另新防火规范6.2.9-1 条: 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口;

电梯电源电缆可以沿电梯井道敷设吗?新防火规范要求
10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
另新防火规范
6.2.9-1 条: 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口;
原设计是在电缆井内敷设,那现在要求采用矿物绝缘类不燃性电缆。那如果敷设以电梯井首里呢?可以吗?电缆型号有什么要求?
请指教!
免费打赏
薇鹰
2014年09月23日 19:35:02
32楼
确实还没见过在井道里敷设电梯电缆的,不过规范也没说啊,有人做过吗?
回复
电气书生
2014年09月23日 21:51:57
33楼
可以,记得民用电气有
回复
太白云渡
2014年09月23日 23:04:48
34楼
电梯的供电电缆不应敷设在电梯井道内,规范已经说明了
回复
love851006
2014年09月24日 14:26:01
35楼
我这边也是 电缆井道里 也没有分,不知道怎么搞呢
回复
xdr199127chq
2014年09月24日 16:05:13
36楼
路过学习!
回复
tnazxc
2014年09月24日 16:48:30
37楼
很小敷设在梯井内。一般敷设在电线井,无电井时用桥架敷设。
回复
peizhang991005
2014年09月24日 22:57:20
38楼
macula55 发表于 2014-9-23 23:04 电梯的供电电缆不应敷设在电梯井道内,规范已经说明了什么规范?那一条?谢谢
回复
王小帅228
2014年09月24日 23:43:43
39楼
路过学习了
回复
开心老爸
2014年09月25日 10:05:57
40楼
电梯电缆是和电梯有关的,理论上可以放在电梯井道内。但我建议不要这样做
回复
yh13672733826
2014年09月26日 08:51:52
41楼
peizhang991005 发表于 2014-9-24 22:57 什么规范?那一条?谢谢我也想知道是哪个规范上这样写的,我也正想找到这样的依据。